77问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋管的覆盖面积计算
“自动
喷淋
灭火的作用
面积
”如何确定?
答:
无论此排
管道
上布置有多少个喷头,
计算
动作喷头数每层最多按5个计算。\x0d\x0a 对于雨淋喷水灭火系统和水幕系统,其喷水量应按每个设计喷水区内的全部喷头同时开启喷水计算。\x0d\x0a注:1.消防用水量=设计喷水强度/60×作用
面积
。\x0d\x0a 2.计算管路上最不利点处喷头工作压力可降...
网咖一个
喷淋
头管多少个平方
答:
12.5平米
。一个喷淋头洒水覆盖面积是按照所保护区域的火灾危险等级划分的,标准型几个场所——轻危险级20平米,中危险1级12.50平米,中危险2级11.50平米,严重危险级9平米。扩大型场所——轻危险级29平米,中危险1级23平米,中危险2级17.50平米,严重危险级13平米。
消防工程
喷淋管道
刷色环
的面积
怎么
计算
答:
这个按照零星刷油计算,按照
管道
长度每间隔4米是宽度50mm的一道的长度计算用刷油的长度后
计算面积
。
自动消防
喷淋
头的设计
计算
内容是什么?
答:
.确定作用
面积
内的喷头数 N :N- 相应危险等级的作用面积 / 一 个喷头的保护面积;5 .根据喷头布置形式、喷头间距要求及建筑平面等要求布置喷 头;6 .确定最不利点处作用面积的位置及形状;注意:作用面积的长边 =1.2 相应危险等级的作用面积 0.5 7.选择
计算
管路,绘制
管道
轴测图,对各节点...
一个
喷淋
头保护
面积
多少平方米
答:
喷淋头的保护面积约为10平方米,每个烟感的保护面积是60至80平米左右
,与房间高度有关,与两个烟感之间距离有关,与烟感距墙、梁、出风口等遮挡物有关。喷淋头和烟感的数量还取决于房间布局,如果划分了很多小房间,每个房间都要确保符合规范要求,可能需要的烟感和喷淋头会较多。直立型喷头直立安装...
消防
喷淋
头
的面积
如何确定?
答:
800。5㎡/个。请参考:GB 50084—2001自动喷水灭火系统设计规范。GB 50166—2008火灾自动报警系统设计规范。GB 50016—2006建筑设计防火规范。
每个消防
喷淋管
多少平米
答:
标准K=80喷头。中危险级一级每个
喷
布置是3.6x3.6米。中危险级二级每个喷布置是3.4x3.4米。还有好多参数,喷头距离墙、风管都会影响到喷头的布置。参考资料:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001
一个消防喷头的保护
面积
有多大?
答:
消防喷头的最大保护
面积
是12.5平米。消防面积跟喷头数量之间的关系:一般厂房、娱乐场所每10-20平方米设置一个喷头,仓库相对密集,每5-10平方米设置一个喷头。
消防
喷淋
多少平方一个
答:
1、消防
喷淋
多少平方一个?具体要看室内的危险等级和布置情况来定,通常喷淋间距从2.4m-4m都有可能。2、其次,消防喷淋安装和压力、距离有关,压力越大、距离就越远,并且
覆盖的面积
越大。比如:厂房一个喷头最大保护面积是12平方,而仓库是9个平方。3、根据消防喷淋形状不同,安装间距也不同,不过...
住宅
喷淋
设计
面积
住宅喷淋设计面积怎么设计
答:
1、消防
喷淋
系统的设计原则是根据使用场所
的面积
以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。2、喷淋头数量,一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。3、根据场所不同可以选择不同的喷淋头:下垂型喷淋头下垂型...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋覆盖面积是多少
喷淋头覆盖面积直径是多少
喷淋管多大面积
1个喷淋头管多少面积
独立空间多大的面积需要喷淋
喷淋喷头保护半径计算
喷淋喷头数量如何计算
单体面积多大必须有喷淋
多大面积设置水喷淋