答:
(1)公称压力PN≤1.0MPa,消防
管道
采取低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度以下: DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁S=4.0mm;DN150,壁厚S=4.5mm。GB/T309008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150。(2)当DN>150,应采取流体输送用无缝钢管(...
消防
喷淋管
DN50可以带几个喷头?
答:
消防
喷淋管
DN50轻危险级可以带10只喷头,中危险级只能带8只喷头。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
小开间喷头作用
面积
如何理解
答:
小开间喷头作用
面积
可理解为
喷淋
系统工作时,同时开放的喷头的喷水面积,达到此值即满足的小开间的要求。在选定不同的作用面积下喷淋系统设计流量存在较多不同
的计算
结果,尤其是
计算管道
沿程水力损失时,计算出来的结果往往差别较大,而对规范的不同理解容易造成分歧,这给实际设计工作中带来许多不便。系统...
自动喷水灭火系统作用
面积
是什么意思
答:
一次火灾中系统按喷水强度保护的最大
面积
,不同危险的作用面积详见喷规。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及
管道
、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施...
喷淋管
工程量怎么
计算
?!比如图纸上DN150镀锌累计总长10000米,损耗系数该...
答:
超过部分就是机械设备在运转或运行过程中所损耗的部分。实际耗用量与额定耗用量之比即为损耗系数。一般规定,煤的损耗系数为1.1,水的损耗系数为1.15。如
管道
工程量10M的话,管道材料量是10*1.06=10.6m。这个1.06损耗系数值的来源,是取自人、材、机消耗定额,是经国家统一
测算
出来的。
消防
喷淋管
DN50能带多少喷头
答:
消防
喷淋管
S ———最小喷水强度,中危险级Ⅰ级为6 ×85 %= 5.1 L/ (min·m2) , Ⅱ 级:8 ×85 % = 6.8L/ (min·m2) ;F ———一个喷头的保护
面积
,m2 ;K ———喷头流量系数,标准喷头K = 80 ;P0 ———起始点喷头设定的工作压力值,MPa 。设计
计算
时,作用面积内起始点喷头设定的工作...
算王里X、Y、I、W等字母代表什么意思
答:
以下是个字母代表的意思:X代表基础值,也就是测量值;Y代表预留量;I代表配线的根数;W代表变量。算王通过
计算
规则和相关项可以实现算一种量同时一起算出相关项目的工程量。如:在电气中算
管的
时候可以算出相关配线的量;在
喷淋
、暖通中算管的时候可以同时算出管件刷油漆的量。软件划分四大模块—...
上向式消防
喷淋
头应距天花板多少公厘才合格
答:
安装消防上喷喷头根据规范要求的是距离顶板间距为75-150mm。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时...
消防
喷淋
头的种类
答:
标准
覆盖面积
喷头包括单只保护面积不超过20m²的下垂型或直立型喷头,以及单只保护面积不超过18m²的边墙型喷头。4.4.2 扩大覆盖面积喷头 扩大覆盖面积喷头单只保护面积超过标准覆盖面积喷头,但不超过36m²。4.5 特殊类型喷头 4.5.1 干式喷头 干式喷头由专用管段和安装于其出口的...