77问答网
所有问题
当前搜索:
吊顶消防喷淋安装要求
消防喷淋
头
安装要求
有哪些
答:
消防喷淋安装要求
:国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 《自动喷水灭火系统设计规范》7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或
吊顶
下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的...
消防喷淋
头设置规定?
答:
消防喷淋
头
安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与
吊顶
距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的...
消防喷淋安装
规范
答:
消防喷淋安装
规范: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或
吊顶
下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...
喷淋
头距墙多少距离
答:
消防喷淋
头
安装
根据《自动喷水灭火系统设计规范》
要求
:
装
设网格、栅板类通透性
吊顶
的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:1、通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;2、喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13...
消防喷淋
头设置规范
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除
吊顶
型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防
喷头间距是多少?
答:
开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。7.1.14 顶板或吊顶为斜面时,喷头的布置应符合下列
要求
:1 喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距;2 坡屋顶的屋脊处应设一排喷头,当屋顶...
喷头
安装
高度是如何
要求
的?
答:
1定义 发生 火灾时,
消防
水通过
喷淋
头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。2下垂型 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有
吊顶
的房间,在吊顶下方布置喷头,应...