77问答网
所有问题
当前搜索:
有吊顶消防喷淋规范
消防喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋
头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与
吊顶
距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
消防喷淋
喷头规定介绍
答:
一、
消防喷淋
喷头规定1、喷头溅水盘与
吊顶
、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。2、布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计...
消防喷淋
头的设置要求有哪些规定?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋
头设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除
吊顶
型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型
标准
喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防喷淋
验收
规范标准
有哪些?
答:
7.1.11 顶板或
吊顶
为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。7.1. 12 边墙型
标准
喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:7...
消防喷淋
验收
标准
是什么?
答:
消防喷淋
头国家
标准
是什么:1.
有吊顶
的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应...
消防喷淋
头安装高度
规范
要求
答:
新建设的小区,每栋楼都必须按照国家要求安装消防系统,那么
消防喷淋
头安装高度
规范
要求有哪些呢?小编给大家讲解一下吧。按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)相关规定。除
吊顶
型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型
标准
覆盖面积洒水喷头和...
消防喷淋
压力的验收
规范
答:
7.1 一般规定 7.1.1 喷头应安装在易于接触火灾热气流并有利于均匀布水的顶板或
吊顶
下位置。若喷头附近有障碍物,应遵循本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型和下垂型喷头的布置,包括同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据喷水强度、喷头流量系数和工作压力...
消防喷淋
头安装
标准
是怎样的
答:
一、
消防喷淋
头安装
标准
是怎样的 1、喷嘴的安装空间通常为直径3.6米,半径1.8米。2、防溅盘与消防喷淋头顶部的距离应至少为75mm,不大于150mm。同时,如果喷嘴安装在横梁或障碍物下方,两者之间的距离不应超过300mm,与障碍物底部的距离也应在25-100mm之间。如果安装在横梁之间,则它们之间的距离为...
天花
吊顶
造型内设置
喷淋
头的规定
答:
1 、喷头应布置在顶板或
吊顶
下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,增设补偿喷水强度的喷头。2 、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,且不宜小于2.4m。3、除吊顶型...
消防喷淋
安装
规范
。装修用格栅
吊顶
,喷淋做上喷还是下喷
答:
一般装设通透性
吊顶
的场所喷头应布置在顶板下,平板也就是楼板而不是格珊吊顶,也可以是直立型喷头这里指的是上喷,也可以是下垂型喷头是下喷但必须在顶板下,格珊吊顶要看隔山的网格的大小,如果隔山横臂可以挡烟气就要下喷。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
石膏板喷淋尺寸怎么定位图片
吊顶消防喷淋安装要求
吊顶消防喷头安装规范要求
喷淋签证单
消防喷淋格栅吊顶安装规范
吊顶下安装喷淋头规范
消防喷淋头可以在吊顶内吗
新消防法喷淋规定
吊顶消防下喷规范安装规范