上各按键的功能是什么?
答:
水泵
变频器
上各按键的功能如下:1、PRG/ESC是
编程
/退出键。2、DATA/ENTER是二级菜单进入键/数据确认保存键。3、STOP/RST是停止/复位键。4、RUN是启动运行键。5、SHIFT是移位键。6、QUICK/JOG是快捷键/点动键。7、上下键分为数据加减键。
PLC如何才能控制
变频器
的参数?
答:
三种方法:1.PLC的输出端子接
变频器
的多功能端子,变频器中设置多功能端子为多道速功能,并设置相应频率。通过PLC的输出端子的闭合和断开的组合,使变频器不同转速下运行。优点:响应速度快,抗干扰能力强。缺点:不能无级调速。2.通过PLC和变频器上的RS485通讯接口,采用PLC
编程
通信控制。优点:可以无...
如何理解ABB
变频器
标准宏继电器输出3的故障可
编程
默认动作?
答:
RO3设定为”故障“,则
变频器
出现故障时,则继电器吸合(25与27接通,25与26断开);\x0d\x0aRO3设定为”故障(反)“,则变频器上电就绪且没有故障时,则继电器吸合(25与27接通,25与26断开),变频器出现故障时,则继电器释放(25与27断开,25与26接通);\x0d\x0a\x0d\x0a两种设置的区别...
西门子S120
变频器
DI16端子怎么设置成故障复位?
答:
2. 进入参数设置模式:通过连接到
变频器
的
编程
设备,如SINAMICS Startdrive工具或其他支持的方式,进入参数设置模式。您需要访问变频器的参数设置界面来配置DI16端子的功能。3. 配置DI16端子为故障复位:在参数设置界面中,找到与DI16端子相关的参数。这些参数可能因不同的应用而异,但通常应该有一个与DI16...
变频器
调试的方法和步骤分析
答:
变频器
调试的方法和步骤分析:一、变频器的空载通电验 1、将变频器的接地端子接地。2、将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。3、检查变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。4、熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、
编程
(PROG)、数据...
如何理解ABB
变频器
标准宏继电器输出3的故障可
编程
默认动作?
答:
RO3设定为”故障“,则
变频器
出现故障时,则继电器吸合(25与27接通,25与26断开);RO3设定为”故障(反)“,则变频器上电就绪且没有故障时,则继电器吸合(25与27接通,25与26断开),变频器出现故障时,则继电器释放(25与27断开,25与26接通);两种设置的区别在于,变频器断电这种情况,对于控制系统...
变频器
的可
编程
继电器输出作用
答:
可
编程
继电器输出,也根据自己的需要达到外部显示或者外部控制的需要。不同的
变频
功能多少也不一样,一般常用的功能是运行指示,和报警。如果这个点连接到变频启动控制环节就有可能变频不启动。
变频器
、PLC、和编码器之间的关系,plc中程序咋么编写,怎么写程序测速和...
答:
PLC是控制器,处理所有输入输出信号的逻辑关系;
变频器
是调速的,可以改变电机正反转及运行速度;编码器一般是同电机连轴的,可以测电机转过的一定圈数或角度时的脉冲数,经自学习或处理后可以用于定位,速度反馈等。
编程序
测速,如果是要测当前速度,你可以将1S前的编码器脉冲值和当前时间脉冲值相减的...
三菱触摸屏直接通信控制
变频器
正反转
答:
第六、第七字节为指令代码为:正转运行H02,对应程序为 MOV H30 D205 MOV H32 D206 ;第八、第九字节为总和校验代码,对应程序为 MOV H34 D207 MOV H39 D208 ;当按下X0时,通讯数据被发送到
变频器
,变频器将正转运行;如要进行变频器停止及反转运行程序
编程
,可在上面的...
安川
变频器
调整步骤
答:
变频器
调试的方法和步骤分析:一、变频器的空载通电验 1将变频器的接地端子接地。2将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。3检查变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。4熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、
编程
(PROG)、数据P确认(DATA...