答:
四、变电站的接地装置应与线路的避雷线相连,采用绝缘子设置便于分开的连接点
。变电站正常运行时通过接地专用线有效连接,在变电站测量接地电阻时暂时断开,测量完后恢复。当设计不允许避雷线直接和变电站配电装置架构相连时,变电站接地网应在地下与避雷线的接地装置相连接,连接线埋在地中的长度不应小于15...
请问
变电站
设备
接地
引线埋设深度有
要求
吗?(外露不份除外)
答:
第2.3.1条接地体顶面埋设深度应符合设计规定。
当无规定时,不宜小于0.6m。但尽量埋设于冻土层以下,我们施工时最低都埋设于0.8m以下
。
330kV
变电站接地
资料
答:
首先你要了解:要达到的阻值(按规定是0.5欧)
,土壤电阻率(很重要),地网设计使用年限(规范中是30年),地理位置与防雷击等级也要了解,当然可用资金情况是最关键的。设计时要考虑的是:变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。设备...
220kv
变电站
防雷
接地
保护具体怎么做
答:
1、注意接地网一定要合格,这是一切保护关键中的关键,雷电需要顺利入地才能从根本上消除雷电过电压,
接地电阻要在0.5欧姆以下
。2、变电站抗直击雷保护主要靠避雷针;电力线路的抗直击雷保护靠避雷线;站内建筑物防直击雷保护主要是靠避雷带。3、电力线路落雷后产生的雷电浸入波,是靠避雷器来保护的,...
变电站接地
包括哪些
答:
工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地
。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,
必须将电气设备的金属外壳或构架接地
,又称安全接地。...
变电站接地
包括哪些
答:
变电站接地
问题太笼统了.如;工作接地:110kV及以上系统变压器中性点直
接地
.
接地变
中性点经高阻接地等等. 保护接地:避雷器、避雷针引下线接地.开关、设备、工具(接地线、放电棒)金属外壳接地等. 故障接地:单相、两相接地;直流接地等等
变电站接地
电阻计算
答:
很多和220kv目前
要求
在1~0.5欧。设计要求需要参考建设单位(业主/甲方)的要求。考虑到面积较小和土壤电阻率较大的情况,我们首先排除采用化学降阻剂(盐水等)的方案,因为化学降阻剂会迅速反弹。可以采用物理降阻剂(石墨、膨润土、金属粉),打井(垂直方向的
接地
连接,占地面积小,但成本较高),...
对于不规则
变电站地网
电阻测试放线长度怎么定
答:
测量
接地
电阻时,电位探针应接在距接地端20米的地方。一般电流极放线长度为
地网
对角线的2~4倍,电压极为电流极放线长度的一半左右 你好,接地电阻测试仪分为几种,有大
地网
,钳形,数字等几种,我就以我们常见到的华天电力的接地电阻测试仪来阐述一下: 接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的...
110KV
变电站
中避雷器与
地网
的连接如何做要几根引下线,知道的讲一下在...
答:
一个避雷器有一根引下线与
接地网
连接就可以了,但是也有涉及人员怕此引下线断路时避雷器与接地脱开,从而失去防雷保护,所以用两根引下线与接地网连接,也是有的
承德袁庄
变电站
答:
这次变电站改造工程就是
要求
在保证变电站安全运行情况下,采用最新
接地
技术,在原有旧
地网
相应部位制作安装一个新地网,并将所有设备及架构的接地部位与新地网连接,提高该变电站安全运行的可靠性。袁庄
变电站地网
东西长 202.5米,南北宽118米,因施工面太大,工程分四个阶段进行:110kv设备区、220kv...