承德袁庄变电站

写报告用,大家谁知道承德袁庄变电站的发展历史啊~~谢谢了 ,急!!

  http://www.sun1995.com/yeji/jingdian/yeji_20071217103007.html

  袁庄220kv变电站位于承德市南郊大石庙镇,是承德市的电力枢纽站,对地区电网安全运行非常重要。随着供电负荷的增加,电网容量加大,系统接地短路电流相应加大,变电站地网20年前的设计水平已经远不能满足系统短路接地的要求。这次变电站改造工程就是要求在保证变电站安全运行情况下,采用最新接地技术,在原有旧地网相应部位制作安装一个新地网,并将所有设备及架构的接地部位与新地网连接,提高该变电站安全运行的可靠性。
  袁庄变电站地网东西长 202.5米,南北宽118米,因施工面太大,工程分四个阶段进行:110kv设备区、220kv设备区、变压器10kv设备区和电容器主控室区域。变电站接地网采用水平接地极为主,加部分垂直接地极组成复合环形接地网,这次改造的工作重点是扁铜焊接,采用了先进的氩弧焊和火泥熔焊。
  袁庄变电站设备经过历年改造,地下直埋电缆敷设比较杂乱,且无图纸可查;再加上这次工程与该站220kv开关改造和全站降低地面工程同时进行,现场工作面大,施工人员复杂,对我公司的技术、施工管理提出了较高的要求。面临诸多困难,我公司发扬顽强拼搏、敢冲善战的精神,克服困难,加强管理,将计划32天的工期缩短到了23天,顺利完成了任务,得到了甲方的好评。

  http://www.cddaily.com.cn/jjzk/20030115/GB/jjzk%5E94%5E%5EJz1007.htm
  承德电网110千伏母线保护顺利投运

  城市用电将更安全

  本报讯(通讯员刘震宇,记者鸿帆)2002年12月底,承德大石庙袁庄220千伏变电站顺利通过110千伏母线差动保护的投运。此项工程的完成,大大保证了承德地区供电的可靠性,对承德地区电网的稳定运行起了重要作用,我市老百姓用电和工农业生产有了安全保障。

  电力系统中的母线保护对电网的安全稳定运行非常重要,也是电力系统最重要的保护之一。为此市供电公司去年着力进行了母线保护改造。

  袁庄220千伏变电站是目前承德市最大的、电压等级最高的变电站,也是承德地区惟一的枢纽变电站。关系着承德多半地区的用电需求,母线保护十分重要。此次母线保护改造使用的110千伏母线差动保护是瑞典ABB公司生产的PNH-150型的中阻抗、高速率比率制动母线完全电流差动保护,是目前世界上最先进的母线保护装置。

  据了解,此次母线保护改造是我市供电保护部门历史上投资最大、技术含量最高的保护装置,投资近100万元,完全由承德供电公司保护班独立完成施工,目前,已取得良好的运行效果,给2003年新年献上了一份厚礼。

  变电站

  变电站(Substation)是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站主要分为:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。
  变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
  变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。 变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。

  变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自祸变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比电流则与绕组匝数成反比。

  变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变压器的电庄需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。

  按分接头切换方式变压器有带负荷有载)调压变压器和无负荷无载)调压变压器。有载调压变压器主要用于受端变电站。

  电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流)按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为l00V/,电流互感器二次电流为5A或1A。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路,请注意:绝不能让其开路,否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。

  开关设备。它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国,220kV以上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。

  隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。

  负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力,一般与高压熔断丝配合用于10kV及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。

  为了减少变电站的占地面积近年来积极发展六氟化硫全封闭组合电器(GIS)。它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。这种组合电器具有结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点,具有发展前765kV已在变电站投人运行。目前,它的缺点是价格贵,制造和检修工艺要求高。

  变电站还装有防雷设备,主要有避雷针和避雷器避雷针是为了防止变电站遭受直接雷击将雷电对其自身放电把雷电流引入大地。在变电站附近的线路上落雷时雷电波会沿导线进入变电站,产生过电压。另外,断路器操作等也会引起过电压。避雷器的作用是当过电压超过一定限值时,自动对地放电降低电压保护设备放电后又迅速自动灭弧,保证系统正常运行。目前,使用最多的是氧化锌避雷器。

参考资料:http://www.sun1995.com/yeji/jingdian/yeji_20071217103007.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答