停运如何对锅炉冷却
长期
停运
余热
锅炉
冬季防冻方法?
答:
长期停运的余热锅炉冬季防冻方法有很多种,以下是一些常见的方法:
1、排空防冻、防凝 地面间歇运行或长期不用的设备、管线应进行排空处理
。这包括关闭相关阀门并加上盲板,打开高点排气阀和低点排净阀,排空设备内的物料,然后用氮气吹扫、置换残存物料。同时,常开低点排净阀,并定期检查。2、保温 在锅炉...
循环流化床
锅炉
停炉后的快速
冷却
步骤是什么?
答:
(10)当锅炉负荷降到额定负荷的10%以下时,
找开高温过热器出口集箱上及主蒸汽管管道上的疏水阀,应注意控制锅炉的冷却速度
,只要在这期间还有蒸汽产生,这些疏水就不能关闭。(11)石灰石给料系统停运。(12)当电负荷减到零时,熄火,关闭所有燃料仓斗出口的插板,并使给煤机的燃烧全部排空。(13)锅炉...
长期
停运锅炉
冬季防冻方法?
答:
(3)停用锅炉尽可能采用干式保养
。必须进行湿式保养时,可轮流启动一台炉水循环泵运行,过热器及再热器部分应采取加热措施。(4)投入所有防冻加热系统。(5)锅炉干式保养时,应将炉水泵马达腔内的水放空,与锅炉同时充氮保养或联系检修人员灌人防冻剂;炉水泵冷却器及其管道内的存水应放干净。
断水后
锅炉
温度需要调吗
答:
不需要
。停运时间在3天以下时,在停炉前增加氨和联氨加药量,给水pH提高至在10以上,然后在一定压力下热炉放水、负压抽干,保持系统干燥。
快速冷炉的方案?
答:
1/7 锅炉床料静止后。紧闭烟风系统各炉门 2/7 温降到400℃时,启动引风机、罗茨风机、一次风机及二次风机
。
对炉膛进行强制通风冷却
,但风档板开度不得过大,控制降温速率150℃/h以下 3/7 床温降至150℃时,停运高压风机,一、二次风机,开启炉墙下部人孔门,根据降温速率可适当调整炉膛负压值 ...
循环流化床
锅炉
正常停炉过程的注意事项有哪些?
答:
打开过热器防空,关闭主汽一道、二道门,打开蒸汽管道疏水门,和过热器疏水门,布袋除尘器打旁路。停炉后保持高液位,初期禁止排污。关闭所有炉门、风门挡板。控制降压降温速度。需要快速放床料的,8小时后可以自然通风
冷却
,8小时候加强上水置换冷却,最少24小时候可以启动风机吹凉床料冷却。一般
停运
第二...
汽轮机发电机
停运锅炉
维持低负荷运行此时给水温度
如何
调节
答:
这种情况由除氧器调节就可以了,注意给水温不能低于在‘
锅炉
运行规程`上规定的最低允许温度,就可以了,
锅炉
给煤中断后应
如何
处理?
答:
保持燃烧稳定。及时疏通堵煤。严密监视给煤机内温度,超过规定值时,应关闭给煤机出口门。若成品煤仓煤位低,应减小相应给煤机出力,同时通知上煤。若成品煤仓烧空,应立即关闭给煤机出口门,
停运
给煤机,防止烟气返窜。 若不能及时恢复给煤,应适当降低
锅炉
负荷或加大其他给煤线的给煤量。
锅炉
正常
停运
后,为什么要采用自然降压?
答:
同时汽压下降速度过快,其对应的饱和温度也下降加快,水冷壁、省煤器及联箱的壁温下降也越快,由于急剧
冷却
、收缩将会产生很大温度应力,局部接头、焊口处易产生裂纹,所以
锅炉
正常
停运
后要采取自然降压。当锅炉正常熄火停运后,应关闭所有汽水门,关闭烟道挡板、人孔门,使锅炉处于密闭状态,自然冷却降压。
锅炉
停用保护方法有用吗
答:
若炉膛温度降到l〇5°C,锅内空气湿度仍高于70%,则锅炉点火继续烘干。此法适用于临时检修或小修锅炉时,停用期 限一周以内。负压余热烘干法。
锅炉停运
后,压力降到0.5〜0.8MPa时, 迅速放尽锅内存水,然后立即抽真空,加速锅内排出湿气的过 程,并提高烘干效果。此保护法适用于锅炉大、小修时,停运期 限可长至3...