77问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉紧急停运条件
锅炉紧急
停炉
条件
有哪些?
答:
1)严重满水(锅炉汽包高高水位十250mm)
。2)严重缺水(锅炉汽包低低水位一250mm)。3)
400V厂用电中断或DCS故障,短时间内无法恢复
。
4)炉膛出口压力低低或炉膛出口压力高高
。5)液压装置故障,不能立即恢复。6)引风机跳闸,重启无效或引风机故障严重。7)一次风机全部跳闸不能立即恢复运行。8)给料炉排或...
锅炉紧急
停炉的
条件
?
答:
3、锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位
。4、
给水泵全部失效或给水系统故障
,不能向锅炉给水。5、水位表或安全阀全部失效。6、锅炉元件损坏,危及运行人员安全。7、燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行。8、其他异常情况危及安全运行。因缺水事故而紧急停...
①
锅炉紧急
停炉的操作要领是什么 ②简述送汽和并汽的操作及注意事项 紧 ...
答:
一、紧急停炉的操作要领:
1、检查所有燃料隔绝(煤:所有磨煤机停运
,所有排粉机或一次风机停运;油:检查进回油电磁阀关闭,必要时手动隔绝油系统。)2、检查所有减温水门关闭并有效隔绝,防止汽缸进冷汽冷水;3、炉膛大风量彻底吹扫10-15分钟;4、根据需要选择闷炉。二、没待过供热机组,但是送汽应...
循环流化床
锅炉
正常停炉过程的注意事项有哪些?
答:
正常停炉,煤仓烧空(低位就行),关给煤机入口,将煤拉干,关闭出口门
。床温降到650度时一、二次风机停运,冷渣机停运,2分钟后返料风机停运,3分钟后引风机停运。打开过热器防空,关闭主汽一道、二道门,打开蒸汽管道疏水门,和过热器疏水门,布袋除尘器打旁路。
停炉后保持高液位,初期禁止排污
。
热水
锅炉
遇到哪些情况应
紧急
停炉?
答:
5.停炉不保养
。采暖期过后锅炉停运,临时工被辞退,有的锅炉装满软化水,有的锅炉暴露在大气中,缺少必要的保养。上述情况可以清楚地说明,热水锅炉腐蚀都是用户缺乏热水采暖知识所造成的,其中尤以大量补充水危害最甚,它不仅补进了大量的溶解氧,而且由于补水量大,水处理设备超负荷运行,常常为保证补...
立式燃煤导热油
锅炉
[编辑本段]操着注意事项
答:
1. 严格遵循升温曲线进行操作,确保安全上升。2. 压差不稳定时严禁使用,需检查并调整至稳定状态。3. 停炉时, 油温降至80摄氏度以下时,方可
停运
热油循环泵。4. 高温运行时, 需确保导热油循环正常以维持系统效能。5. 高位槽应保持高液位,而贮油槽导热油应保持低液位。6. 出油温度不得超过导热油...
燃气
锅炉
的运行
答:
遇保护装置本身出现故障需暂时退出运行时,须主管经理或总工程师批准方可执行。“黑炉膛”、“主燃料失去保护”装置退出运行期间,值班员要重点监视炉膛负压、氧量、主蒸汽温度、主蒸汽压力等参数,并通过工业电视监视炉膛的着火情况,如果发现炉膛灭火,
紧急
停炉。六、燃气
锅炉
正常运行中,...
锅炉
给水泵中断给水的应急措施?
答:
各种炉型有不同的
紧急
停炉操作程序,以链条炉排为例,应立即停止鼓风,停止给煤,加大炉排速度,把火和煤快速的推进除渣沟,炉排上的火推下去后,加大引风,使炉膛降温,关小主汽门,关闭连续排污,监视锅内压力,在锅内压力稳定的
条件
下,完全关闭主汽门,缓慢降温停炉。象这样的情况,单位
锅炉
房...
在哪些些情况下应
紧急
退出脱硫系统?
答:
你们的运规上应该有把,一般情况下有9点:1:增压风机故障;2:GGH停止转动;3:吸收塔循环泵全停;4:烟气温度超出允许范围;5:原烟气挡板门未开;6:净烟气挡板门未开;7::6V电源中断;8:
锅炉
MFT;9:锅炉投油或电除尘故障。这些肯定都是一样的,不一样的就是保护动作延时的时间上可能有些...
锅炉
房安全检查内容
答:
1)岗位安全责任制、设备运行及检修、交接班等规章制度健全 (2)安全管理制度,明确防火、防爆和防止非作业人员随意进入
锅炉
房的要求,保证通道畅通的措施以及事故应急预案和事故处理办法等 (3)锅炉及辅助设备的操作规程,包括设备投运前的检查及准备工作、启动和正常运行的操作方法、正常停运和
紧急停运
的...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
锅炉紧急停炉的条件有哪些
锅炉哪些情况下需要紧急停炉
锅炉紧急停炉
垃圾焚烧炉紧急停炉的条件
停炉判断条件
热水锅炉紧急停炉的条件
锅炉紧急压火条件
锅炉考试紧急停炉步骤
锅炉在什么情况下应紧急停炉