77问答网
所有问题
当前搜索:
降压变压器容量选择
用于区域性
降压
变电站110/35/10kv的
变压器
应该选什么样的好
答:
那当然是三绕组变压器
了。建议:
1、高压110千伏侧可带有载调压开关(+ - 4*2.5%)。100%容量
。2、中压35千伏侧可带一个无载调压开关(+ - 2*2.5%)。100%容量。3、低压10千伏。50%的容量。这也是标准的产品,可以找到外型尺寸、技术参数等资料。
35kv
降压
变电所
变压器容量选择
由于我计算变压器容量为46.84MW,请问有...
答:
就变压器而言,
比46.84MW大的变压器都有,即使没有,可以用两台以上啊
,但按照国家规定,这样大的变压器应该是用110KV供电,用35kV压降大,损耗多,不划算,供电部门不会同意。供电电压与输送容量的关系:
当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV
,输送距离在3-10公里;当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压...
110kv
降压
变电所主
变压器选择
答:
所以两台变压器每台容量应该为25M比较合适
,110kv,35kv10kv均为双母线,同电压等级的母线之间有母联开关,一次主要设计有:110kv 两个进线开关,两条110kv母线,一个110kv母联开关,变压器,主变三侧各有一个开关,接到相应电压等级母线上 35kv,10kv部分母线各有一个母联开关 ...
变压器容量
型号大全及参数
答:
2.
变压器容量
变压器的容量是指它能在规定条件下输出的视在功率,单位通常是千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)。容量大小取决于变压器的设计和应用需求,从小型配电变压器的几kVA到大型电力变压器的数百MVA不等。3. 变压器参数 除了型号和容量,变压器还有许多其他重要的参数,包括额定电压、额定电流、阻抗电压...
...最大负荷5000KW,请问主变型号及
容量选择
,是否需要两台主变相互备用...
答:
(
S11系列的油浸式变压器 容量选择6300KVA
,不过考虑到你以后负荷增加,也可以选用8000KVA的。)上楼的这点可以采纳,但是有点不完整,我来补充吧。你说的情况不够详细,不是给一个容量就给选变压器的,我们做设计的要用多少台变压器,要有一定的规范的依据的,还有就是根据经济和实际情况而定。请看一...
变压器容量
答:
通常,
容量
为630KVA及以下的
变压器
统称为小型变压器;800~6300KVA的变压器称为中型变压器;8000~63000KVA的变压器称为大型变压器;90000KVA以上的变压器称为特大型。常用变压器有:160KVA、250KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA等,还有更大的。输入端电压常用有:220KV、110...
35/11的
降压变压器
有哪些
容量
答:
根据GB6451的规定35/10kV电力
变压器
的
容量
范围从800~31500kVA。具体的容量见图片。
当10kv
降压
变电站
选择
两个
容量
为1250的
变压器
最多是否可以1250*2kvA...
答:
你好:1,两台 1250KVA 的
变压器
总
容量
为 2500KVA 。2,容量 2500KVA 是【视在功率】,理论上是可以【满负载运行的】。3,电气设备的【标称容量】都是有功功率,不知道你是如何计算视在功率的?
降压
变电所电气部分设计中主
变压器
的
选择
答:
两台25MVA,SSZ11-25000 110/38.5/10.5 YN,yn0,d11
容量
比 100/100/100 110kV中性点经间隙保护及隔离开关接地,35kV懒得算,电容电流小于10A不接地,大于10A经消弧线圈接地,10kV同样!
为什么有的
变压器
采用低压侧半
容量
,有的是1/3容量,有的全容量
答:
三绕组
降压变压器容量
高压侧≥中压侧,高压侧≥低压侧都是可以的,不一定是高压侧≥中压侧+低压侧,我这的三绕组变压器高中低三侧容量都是一样的,但是运行时中压侧+低压侧负荷一般不允许超过高压侧变压器容量,变压器一般严禁长时间过负载运行,按。