一台西门子S7-300带三台ET200M的PLC.他们之间用两芯屏蔽电缆连接,PLC接口是九针串口.三台et200M的拨码分别是4. 14. 24.他们之间是叫什么连接?上位机是用的cP5611卡控制PLC的.软件是WINCC6.0 系统是XP SP2.
现在我想在另一台电脑上装一个RS485通讯卡来控制PLC.软件还是用原来的WINCC.(CP5611用不起..)就是让两台电脑控制PLC.请问我这想法可行吗?如果可以要在WINCC中怎么设置?谢谢各位师傅.我是第一次接触西门子产品.所以一点都不懂.谢谢.

1.用两芯屏蔽电缆吧,就是DP线连接,通讯方式是PROFIBUS-DP通讯。
2.可行,接COM2就可以 我是这么做的。WINCC中不用设置,STEP7中需设置,还有在PC的串口中需要设置波特率。不用网络连接一样可以做到,所以就不用增加其他模块了。
但还是建议你用CP5611。不用也能完成。
3.有问题大家一起解决,我也是刚接触不久,上述问题我都遇到过。
祝好运!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-30
一台西门子S7-300带三台ET200M的PLC.他们之间用两芯屏蔽电缆连接,PLC接口是九针串口.三台et200M的拨码分别是4. 14. 24.他们之间是叫什么连接------通讯方式叫PROFIBUS-DP通讯方式。

现在我想在另一台电脑上装一个RS485通讯卡来控制PLC.软件还是用原来的WINCC------这样的话,你的PLC还需要添加另外的硬件,硬件组态里面也要做相应的修改。还可以通过TCP/IP网络连接,但也是要增加相应的西门子PLC模块的。
第2个回答  2009-08-31
同意楼上的,建议PLC端增加一个CP343-1模块,这样就可以和任何电脑通过普通网线走TCP/IP通信;也就是工业以太网;
第3个回答  2009-09-01
从你的配置来看,你的联接应该是走PROFIBUS的,建议还是用CP5611吧,这样稳定。