77问答网
所有问题
当前搜索:
组态王与西门子1200plc通讯
组态王与
S7-
1200
能否建立无线
通讯
连接?
答:
①:DTD434MC的Rs485-A端口接入
西门子
S7-
1200 PLC
自带的A+端口 ②:DTD434MC的Rs485-B端口接入西门子S7-1200 PLC自带的B-端口 三、组态王实现MODBUS主站 打开组态王工程管理器,菜单栏点击搜索,弹出新建工程向导对话框,点击所要用的工程,如S7-
1200与组态王
,点击下一步完成。新建工程被添加到工程...
组态王
不能
和西门子plc1200
通过tcp
通讯
答:
组态王
6.53不含S7-
1200
的驱动,需到官网去下载驱动,并安装;组态王6.55带S7-1200驱动,可以正常使用,在
PLC
编程软件博途里需要使能 “允许数据通过 PUT/GET 传输到远程通信伙伴中(PLC, HMI, OPC)”。使用绝对寻址需要禁用“优化数据块”。如果这还不行,可以改用Modbus TCP。
西门子1200
与
组态王
TCP
通讯
答:
西门子1200
与
组态王
TCP
通讯
1.0 首先打开组态王软件,这里测试用的是6.6版本的 2.0 点击菜单栏的新建项目,然后下一步 3.0 这一步是选择项目存放的目录,找到存放位置就下一步 4.0 接下来就是设置工程名称了,自己根据项目定义 5.0 完成以上步骤,你就会看到如下图的项目,然后我们选择菜单栏点击...
组态王
可以和几个
西门子1200通信
答:
一个S7-1200CPU集成的PROFINET接口最大连接数为15个,3个用于连接CPU和HMI,1个用于编程设备于CPU
通讯
,8个用于OpenIE的编程通讯(可用于
组态王
电脑通讯),3个用于
西门子
之前的S7通讯。
组态王和PLC
怎样
通讯
?
答:
我们假定是
组态王与西门子
S7-200 Smart 之间进行MODBUS
通信
。这时组态王就可作为Modbus主站,西门子S7-200 Smart就是从站,有几个
PLC
需要
通讯
就建立几个从站。接下来,我们借助达泰DTD434MC 组建主从站之间的无线MODBUS 网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。DTD434M主要适配欧美系PLC,常适用于西门子...
组态王与西门子1200通讯
老是断怎么解决?
答:
怎么个断法 时有时无吗
通讯
线缆有问题 比如屏蔽没有接地 数据地址有冲突 比如两个点往一个地址写东西 等等 问题请进一步描述
怎样实现S7-200
PLC与组态王
Modbus
通讯
答:
西门子
S7-
1200
紧凑型
plc
在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与Modbus仪表(扫描枪、打印机等设备进行
通讯
。因为没有第三方Modbus仪表,这里就以S7-200作为第三方的仪表为例介绍Modbus通讯。1.控制系统原理 图1:通讯系统原理 2....
西门子PLC与组态王通讯
的问题
答:
1、硬解连接、接线要规范。比如用光电隔离的
通讯
转换卡,
PLC
、上位机都要独立接地;2、通讯口参数要一直,常规用的是PPI的9600,8,n,1;3、两个PLC地址要分开,比如一个地址是2、另外一个是3...;4、
组态王
那边IO变量的采集周期稍微设长些,比如设到1000ms以上;5、一个画面变量连接点最好不要超...
西门子PLC与组态王
如何
通信
文字叙述
答:
1. 设置硬件连接驱动 打开
组态王
,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建 选择PLC>>
西门子
>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE 选择下一步>>输入设备名称为PLC300>>下一步>>选择COM1 连接地址格式 A.B (A为
PLC的
MPI地址,B为PLC的CPU所在的插槽号)我们在PLC硬件组态里面设MPI地址为2,CPU...
请问,
组态王与西门子PLC
之间怎么编程!!
答:
首先在
组态王
里建设备,要是
西门子
s7系列的话,就在西门子里找相关的型号,建立变量连接到所采集数据的vw寄存器。例如,AIW0采集的数据(从传感器而来的电流、电压信号如温度、压力等)在
plc
中存到vw100,建立一个变量根据实际要求写好数据类型,起好变量名,在变量类型里选择I/O实数,或者I/O整数,根据...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
组态王和两台西门子1200通讯
组态王与S71200的通讯连接
组态王连接1200PLC的DB块
plc和组态王怎样联系在一起
组态王能读取1200DB块吗
组态王读取db块
汇川plc和组态王通讯案例
组态王读取西门子1200浮点数