水表为什么没有漏水也会走?

我是店面房,正在装修,水管刚排好,接上水水表就自动会走,检查了每个接头,没有漏水的地方,而且管子一段一段截断堵塞上检查,堵到最近6米管子还是会动,我就把那段管子换了,可是水表还是走,换了三个新的水表还是走,而且在中午11点和下午5点左右用水高峰的时候水表可还会走的快点,请教好多人都说不上来,希望大家一起来研究研究,出出主意,先谢谢大家了!!
补充一下,关掉水表前的总闸水表就不转了。 水管截到1米多的时候,水表也不走了的!

你装的水管内有空气导致水表转动。
这种情况并不少见,许多商品房也有这种现象。
我们知道水是不可压缩的,而空气是可以很容易地被压缩的,你新安装的管道里面充满了空气,当你接好管道打开总闸时,由于自来水的压力(一般在0.2到0.4MPa即每平方厘米2到4公斤甚至更高)作用空气被压缩,总闸前的水通过水表进入你安装的管道水表自然就动了,而别人家用水时总管道内水压下降,压缩空气又把水“顶”回总管道,别人家不用水压力又增加又通过总闸压缩你管道内的空气,如此往返“穿梭”,水表就不断走动,这也可以解释为什么用水高峰时水表走的会快些的现象,而关掉总闸切断了压力的来源,压力不变自然水表不走了,水管截到1米,没有多少空气可以压缩,水表也就不走了。
怎么解决?在你的管道末端安一个水龙头把空气放干净就行了。如果水表还走只好关总闸,否则是要按水表读数收水费的。观点不一定正确,供您参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-02
因为是新型防倒表,有的新表在表前后水压不稳时就会自走,如果水管太长或有空气,水表前后压差大水在表中来回流动,造成自转。1.放尽空气试一试。2.更换新表。
第2个回答  2009-06-02
直接堵住水表出口试试