埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-06
埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求的,依据是:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:
14.2 一 般 项 目
14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不作防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/qqWv8Wv8pIvI3vIGNq.html
相似回答
jdg
镀锌管
国标是多厚?
答:
非国标厚度:1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.5mm、1.6mmjdg管执行标准参考
(厂家生产标准)《GBT 20041.1-2015 电气安装用导管系统 第1部分》《GB 20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分:刚性导管系统的特殊要求》以上便是jdg管壁厚规范要求 (2019版)的介绍,jdg管是一种新型的管材,对电线...
交通信号灯
电缆保护管的壁厚
多少来着
的?
答:
敷线管道多为100mm(内径)的玻璃钢电缆保护管,其壁厚为8mm
人行道埋设镀锌钢管一般采用热镀国标管,一般为1根125和一根80镀锌钢管,壁厚2.5mm.过街SC100镀锌钢管壁厚壁厚2.5mm
消防弱电穿线管对
管的壁厚
相关规范中有强制要求吗?用KBG管不行吗,是不...
答:
规格:φ40,
厚度1.2毫米
,壁厚允许偏差:0.10毫米 KBG管是钢管的更新产品,所以只需要考虑聚氯乙烯管和KBG管。在许多情况下,两者都可以使用。但是,用于人防和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道,要求KBG管的壁厚不小于2.5毫米。在露天(包括地下)敷设时,应进行防腐处理。SC为标准焊管...
过路
水
管
埋深要求
答:
但是,混凝土套管坏了,也影响镀锌钢管的正常使用。因此,建议加设了镀锌钢管后,
埋深仍然要求为0.7m
。“室外给水管道的覆土厚度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。”管顶最小覆土深度,...
...2条怎么理解?地下室预埋的套管算什么条件,
壁厚
多少?
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应
采用管
壁
厚度
不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
电缆直埋过
路,穿
镀锌钢管保护
,镀锌钢管距离地面距离应该是多少_百度知 ...
答:
如果是在北方地区,直埋深度要大于冻土层
的厚度
,要是南方地区,要高于地下水的高度,又不至于受到地面车辆的碾压影响。北方长城两侧800~1200mm,东三省1600~2400mm。南方差异很大,一般要埋深1000mm左右。
...套管(和消防电气套管)是不是一定要求用
镀锌管的?
答:
GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》7.4.3 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种
电缆
(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁
厚度
不小于2.5mm的
热镀锌钢管
。