循环水系统控制指标及分析频率

如题所述

第1个回答  2024-05-26


在循环水系统的正常运行过程中,监控和管理多个关键指标对于保证水质和设备性能至关重要。以下是主要的控制指标和相应的分析频率:



    PH值:需保持在7.0-9.0范围内,每4小时检测一次,若超出控制值,应及时调整排污。
    M-碱度(以CaCO3计):目标值低于450mg/l,同样要求每4小时分析一次,超标时需调节加药量。
    钙硬(以CaCO3计):限制值为500mg/l,同样需每4小时检查,超标时排污处理。
    氯离子:控制在mg/l以下264,每4小时监测一次。
    浊度:应保持在NTU小于20的范围内,每4小时检测一次。
    总磷:目标值在4 - 6PPM,每4小时进行一次检测。
    浓缩倍数:建议控制在3.5 - 5之间,需要定期监控。

此外,处理技术标准依据GB50050-2007国家标准,对于开式和闭式系统分别有不同的要求。具体指标包括不锈钢表面的腐蚀速率(≤0.005mm/a)、污垢的热阻(≤3.44×10-4m2K/W)、沉积速率(≤25mcm)、异养菌总数(≤1×105个/ml)以及粘泥量(≤4ml/m3)。请参考GB50050-2007标准获取详细信息。