书上说接触氧化法的气水比为15-20:1,是针对所有污水吗?

如题所述

探讨生物接触氧化法污水处理中的气水比:适用于所有污水吗?

在处理污水的工艺中,气水比这一参数的确是个相对宽泛的指标。根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》,其推荐的计算方法与常规活性污泥法相仿,主要依据进出水中的有机物和氨氮浓度,同时考虑反硝化过程中消耗的氧气。这个计算结果需要通过气水比进行校核,以确保工艺的优化。



规范中对气水比的范围有明确规定,对于生活污水、城镇污水,以及水质相近的工业废水,最低气水比不应低于2:1至3:1,而上限则限制在15:1至20:1之间。这样的设定并非一成不变,而是经过深思熟虑的。过低的气水比可能导致填料上的生物膜冲刷不足,老化生物膜难以脱落,填料易堵塞并出现厌氧区域,影响处理效率。反之,过高的气水比则会过度冲刷生物膜,抑制生物的生长,同样影响处理效果。



然而,值得注意的是,15-20:1的上限并非适用于所有情况。对于工业废水,特别是与市政污水水质差异较大的情况,需要根据实际水质、工艺经验和实验数据进行个性化调整。每个污水处理系统都应根据其特定的输入条件和处理目标,灵活确定最适宜的气水比,以确保最佳的处理效果。



总结来说,生物接触氧化法中15-20:1的气水比是经验值的上限,实际应用中需要结合具体污水特性进行适当调整,以实现高效的污水处理。