第1个回答 2009-05-21
加了钢筋的话一般不会有结构问题,大梁的混凝土如果是整浇的不存在断面还是不会掉下来的,可以在装修得时候拿砂浆什么的填满再整根梁刷一层砂浆,或者装修得时候吊个顶板把梁遮住,在中国出现“穿心梁”的话也是很不吉利的
第2个回答 2009-05-21
这个在施工中应该算是狗洞了。属于混凝土的振捣不充分。
解决办法就是把那些松动的露筋的地方剔凿掉,然后使用高一个标号的混凝土重新补过。因为不知道你说的混凝土标号,不好说,反正你以前是C25补你就要用C30以此类推。
当然这些你要找物业人员过来,要是自己家盖得找以前的施工队。混凝土最好用细石混凝土,要是有的话高点超流态混凝土最好,强度高流塑性好,对你修补有很好的作用。当然梁底要搞支撑。梁的两端和中间各加四条立杆。
恩 基本就是这样,至于影响太大倒是不会,因为现在的设计的保险系数都很大。所以一般不用担心,但是修补的一定要认真,不然钢筋要是生锈了就很麻烦了。
第3个回答 2009-05-21
你要用膨胀水泥将,把它补好,补时,就可以了。还要看你家建的几层楼------?如楼层高,是影响是很大。在中国出现“穿心梁”的话也是很不吉利的 。
第4个回答 2009-05-21
二楼的意见比较中肯;这是混凝土的常见病而已.在里一端1.5米处,此处的剪力比较大,但由于混凝土的抗折能力差,主要是钢筋起作用的,主要钢筋没问题就没问题了。
我将建造师的考试用书的解决办法抄给你:1.先在梁底用支撑支牢;
2.将孔洞处的不密实的混凝土凿掉,要凿成斜型。用清水冲刷干净,并保持湿润72H,然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后,认证养护。有时因孔洞大需支模板厚才浇筑混凝土。
第5个回答 2009-05-22
你的意思漏震吧,漏震产生的是蜂窝麻面。
在质量缺陷事故处理办法是同标号去石混凝土摸光。但是这个嘛!~是应付验收的做法。
220X500的梁,由中间两根腰筋判断~~~属于框架梁。
要说怎么处理,很难说,但是梁下部受拉,混凝土有些许缺陷问题不大。
蜂窝麻面在建筑中属于常见缺陷,不必太过紧张