77问答网
所有问题
KM:是变电站开关柜上的控制母线,HM:是合闸母线。说一下他们的作用,详细点!!谢谢
如题所述
举报该问题
相似回答
KM
和
HM
是什么意思在电力方面
答:
KM:是变电站开关柜上的控制母线,HM:是合闸母线
。用直流操作的设备上线号是+KM,-KM。+HM,-HM。+ -表示正、负极。
电气二次原理图中的
KM,
_KM表示什么意思啊?
答:
KM在电气图中,一般表示交流接触器符号
。 交流接触器主要由三部分组成:1、电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯。2、触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的。3、灭弧装置,一般容量较大。一般图纸上还有+HM -HM,意思是合闸母线。
在电厂直流母线中
,控制母线
与
合闸母线是
怎么区分的,有那些不同点和相 ...
答:
在电力系统中,控制母线上联接的是控制、监测、信号等回路,一般情况负荷较小且稳定
;合闸母线则联接的是断路器的合闸线圈回路,当断路器合闸动作时,有很大的冲击电流。为了故障处理和检修方便,将两种负荷分别用不同的母线分开。事实上,在以前的设计中,控制直流为220V电压,合闸直流为240V,主要是考虑减...
电厂里保护压板上口不带电/下口对地为-110v/为何两口间无电压
答:
保护压板有接在
控制母线
(KM)
上的,
也有接在
合闸母线
(HM)上的,无论控母合母,都是从直流屏取电,直流屏为保证电源独立性和可靠型所以是通过隔离变压器接地的,也就是说220V的直流系统其正极是+110V,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护未动作所以回路是断的...
微机保护中直流屏的控母,合母怎样解释,有何
作用
?
谢谢
答:
直流屏中控母就是控制回路电源
母线,
合母就
是合闸
电源
母线!
控母与合母之间的关系就是:合母回路经硅链装置再输出到控母回路,硅链装置能调节控制回路电压在设定范围内稳定在110V或220V左右。当合母电压变化时,硅链装置自动调节,保证输出电压稳定,也就是控母电压稳定。合母回路和电池回路是并联的,因而电池组...
电气图中的MX代表什么?
答:
MX代表电气照明箱
,HM
是表示
合闸母线,
+表示直流电源的正极,图纸上就是+HM。1、GCK、GCS、MNS是低压抽出式
开关柜
; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜。2、XZW综合配电箱; ZBW箱式
变电站
; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱。3、JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表...
为什么
控制母线
和
合闸母线的
电压不一样?
答:
合闸母线一般240V
,控制母线
220V。主要是老式断路器的电磁式操作机构需要较大的合闸电流,所以弄出一个合闸母线来。简单来说就
是合闸母线
带着一个大合闸线圈,靠磁力把吸开关机构来达到合闸的目的。因为需要的吸力特别大,所以线圈中的电流特别大,就导致了在合闸的时候,合母电压降的比较低(简单的欧姆...
大家正在搜
开关柜与开关柜之间的母线
高压开关柜小母线电压是多少
变电站的母线接线方式有哪些
某变电站母线上有4条出线
10kv开关柜柜顶小母线
开关柜柜顶母线连接
中压开关柜一次系统母线
变电站母线的选择
变电站35kv母线电压
相关问题
高压柜上控制屏小母线上+KM\-KM\+HM\-HM\L\N...
要是变电站的一个分段母线上的断路器跳闸
如图三所示网络中,已知系统母线额定电压为115kV,线路每公...
在已有开关柜上换母线工艺要求高吗?可行性大吗?
KM和HM是什么意思在电力方面
控制母线合闸母线
开关柜中电压小母线的作用是什么,用在什么部位?朋友们解释下,...
高压开关柜小母线的字母各是什么