uPs双电源怎么切换

如题所述

在重要的应用环境下,负载不允许断电,为增加供电可靠性,一般会采用双电源供电的方式来实现(双路市电,或者市电+发电机)。双电源切换开关的模式有4种,分别是接触器式、断路器式、负荷开关式双投式。

1、 接触器式:

用两台交流接触器和一些连锁装置搭接而成。

2、 断路器式:

用两台断路器和外在的机械连锁装置组合而成。

3、 负荷开关式:

用两台负荷开关和一套内置的联锁机构组合而成。

4、 双投式:

用电磁力驱动、内置的接卸结构保持状态,单刀双掷一体化的转换开关

 双电源自动转换开关工作模式有2种情况:

1、 自动

当用户设定为自动功能时,自动转换开关的切换由控制器根据故障状况自动控制电网与发电机:即(F2)模式。

当自动转换开关用于电网与发电机系统时,控制器对电网与发电机两路电源进行切换,在电网电源出现故障时发出无源触电信号(以一组常开、常闭触点输出),用来启动发电机系统。

当发电机发电电压达到额定要求时,控制器将进行转换,至于系统容量,由用户自行配置,当发电机容量有限时,可先除去部分负载,以免拖动不起;当电网恢复正常后,自动转换开关将自动转换至电网电源供电。

2、 手动

当在手动模式下时,用户可根据需要操纵控制器面板上的按键来进行转换开关的切换,有三种位置可供选择:常用电源位置、备用电源位置、双分位置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-15
您好,你这边说的UPS双电源是指?1.UPS输入电源双电源,这可以通过ATS实现,主要是主路、备路两路输入。2、ATS,以APC7721为例,原理和配电箱里的ATS开关一样, 主要是主路、备路两路输入 3、UPS续航,主要是负载设备接在UPS输出端,市电停电,由UPS续航供电。——上海伍麦电子科技本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-15
使用ATS自动切换
第3个回答  2016-04-14
自动切换的啊
相似回答