微电脑温度控制器的功能介绍

如题所述

1、压缩机:
A、电热化霜状态下,风机延时设置为正:
启动条件:当满足条件a)、b)或者满足a)、c)时,压缩机继电器吸合
a)压缩机延时超过设定的延时时间 b)库温高于设定温度,强制制冷开始
c)非化霜状态下,库温高于设定温度+回差设定值
(当风机延时为负值时,在满足其他启动条件且压机已经运行完延时数值的绝对值后压缩机继电器吸合)
关闭条件:
满足以下条件之一,压缩机继电器断开
◇库温低于设定温度 ◇化霜开始时 ◇强制制冷结束
B、热气化霜状态下:
启动条件:当满足条件a)、b)或者满足条件a)、c)或者a)、d)时,压缩机继电器吸合。
a)压缩机延时超过设定的延时时间 b)非化霜状态下,库温高于设定温度+回差设定值
c)库温高于设定温度强制制冷开始 d)化霜时
(当风机延时为负值时,在满足其他启动条件且压机已经运行完设定的延时数值的绝对值后压缩机继电器吸合)
关闭条件:当满足下列条件之一,压缩机继电器断开:
◇库温低于设定温度 ◇化霜结束时 ◇强制制冷结束
2、化霜
当满足以下条件时,化霜继电器吸合:
◇化霜延时满足设定的化霜延时时间 ◇化霜温度低于化霜停止温度
◇化霜周期到时或者强制化霜开始时
当满足以下任一条件时,化霜继电器断开
◇化霜运行时间结束 ◇化霜温度高于化霜停止温度
温差方式1: 首先压机正在工作,当蒸发器传感器温度低于-5℃,同时蒸发器温度比库温温度低C06(5℃),并且这个温差持续C07(5Min)时,系统判断蒸发器已经结霜并且自动进入化霜模式。退出化霜同上。此模式若使用得当,是最节能、合理的化霜方式。
温差方式2: 压缩机累积运行达到Fxx(单位十分钟)并且温差达到设定温差(原C06、C07参数不变),进入除霜;此温差方式适应于库内受外货物影响湿度变化大,而库温度设定后就不改变的低温冷库;
温差方式3: 温差达到设定温差(原C06、C07参数不变)进入除霜工作,或压缩机累积运行达到Fxx(单位小时)进入除霜工作;此温差方式适应于高温库应用时,如果配置的冷风机足够大,由于管温传感在蒸发器的末端,会出现管温达不到-5℃蒸发器结霜严重的现象。
温差方式2、3,适应于库温经常改变、湿度较小、温度较高的冷库系统。
3、风机功能
◇当风机启动延时为负值,需要压缩机启动时,风机先行启动并运行完设定的延时时间后,压缩机才能够启动。压缩机停止时,风机随之停止。
◇当风机启动延时为非负值且风机在受控模式下运行时,化霜温度低于风机启动温度,风机启动;当化霜温度高于风机停止温度时,风机停止。
◇当风机启动延时为非负值且工作在“持续运转化霜时关闭”模式下,在非化霜状态时开启,在化霜开始时停止。
◇当风机启动延时为非负值且工作在“与压机同启同停,化霜时关闭”模式下,在压机启动(非化霜状态)持续风机延时后,风机启动,在压缩机停止或化霜时,风机停止。
4、报警功能
◇当库温超过温度上限报警或低于温度下限报警值并运行完报警延时后,数码管闪烁,蜂鸣器报警。
◇当温度超过量程上限或者探头短路,闪烁显示“HHH”,蜂鸣器报警;当库温低于量程下限或传感器断路,闪烁显示“LLL”,蜂鸣器报警。
◇按任意键可消除报警音但不改变显示状态
5.COPYKEY使用方法
当需要将参数上传到COPYKEY保存时,在控制器运行状态下。插上COPYKEY,按▲键,显示“UPL”,此时按SET键,参数即上传至COPYKEY,上传结束显示“END”。此时可关闭控制器电源,取下COPYKEY。如该过程出现错误会闪烁显示“err”。当需要将COPYKEY的参数下载到温控器时,在关闭电源的情况下,插上COPYKEY开机,温控器自动检测到COPYKEY并将参数下载,同时显示“DOL”,下载完成后正常运行,此时可关闭温控器,取下COPYKEY重新开机运行。若参数错误或者温控器型号错误,将闪烁显示“err”。
6、键盘锁功能:在正常模式下,同时按▲、▼键10秒后,可以开关按键锁,并显示开关的按键状态,松开按键后,显示正常温度。按键锁定状态下,参数可以查看,但不能更改。
7、部分更改参数从调整后的下一周期执行。如需当前执行,应断电后重新上电。
8、当显示模式设置为化霜开始温度开始化霜时,化霜结束后,化霜开始温度仍然持续显示10分钟。
9、当库温超量程或探头故障时,压缩机按照每停止45分钟,运行15分钟的方式交替运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答