77问答网
所有问题
中央空调的冷却水温
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-24
制冷剂的冷凝温度在35-40℃之间的时候中央空调机组的效率比较高。
因此冷却水的出水温度一般在32-40℃之间,回水一般比出水低5度到7度之间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/qYv8GWY3YvIYIW3vqq.html
相似回答
中央空调
机组中,
冷却
水和冷冻水的进出水
水温
各是多少
答:
通常是32/37摄氏度和12/7摄氏度。
中央空调的
冷冻水和
冷却
水的温度多少合适?
答:
中央空调系统中,
冷冻水的进出水温度通常设定为7℃和12℃
。为了提升能效,建议适当提高冷冻水温度,同时降低冷凝水温度。具体调整时,应确保冷冻水温度与终端设备要求的最低温度之间保持8至10℃的温差。不同设备可能要求不同的温差,例如7-10℃或7-15℃都是可接受的;然而,如果将水温提高到15℃,空气...
中央空调
冷却水温度
多少适宜 冷却水最低不能低于多少?
答:
中央空调冷却水水温过低对冷冻机组绝对有危害
,冷却水过低会对机组造成低冷媒保护停机,同时也会使压缩机冻油打不上来,会损坏压缩机。空调只能够设定到最低温度是在
16度,18度---20度
.这是各个厂家的设计理念不同.夏季冷气打到20度以下已经很凉了,真的没必要再往下降了. 如果设置"除湿"不停机,温度...
中央空调水温
是多少?
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃
。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度...
中央空调
机组中,
冷却
水和冷冻水的进出水
水温
各是多少
答:
冷却水稳标准:当进冷却塔的水温未37度的时候,出水温度就是32度,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:
空调
冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;
冷却水温
差为5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他...
中央空调
如何控制使供回水温度7度 12度
答:
回答:出水7℃回水12℃是冷水机组的标准运行参数,全世界各大厂家通过无数的试验总结出的最适当、最经济的工况参数。在系统设计、配置恰当,机组正常的前提下,干扰进出水温度的不外是负荷的增减或
冷却
条件的变化;其中包括环境气温的变化。大型冷水机组能根据负荷的变化自动调整制冷量以平衡运行状态...
空调
制冷
的水温
是多少?
答:
夏天制冷供水温度7度,回水温度12度;冬天供水温度45度,回水温度40度。
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃
,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。
大家正在搜
中央空调冷却塔用来冷却哪的
水机中央空调水温设置
中央空调海水冷却
中央空调冷却补水
中央空调冷却水系统控制
中央空调水温
中央空调制热水温
中央空调水温最高
中央空调制热水温多少度
相关问题
中央空调机组中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少
中央空调冷却水泵和冷冻水泵的区别
冷却水温度过低会导致中央空调不能启动吗
中央空调冷却水温度高是什么原因
中央空调冷却水一般多少度合适?有没有最低温度的说法
中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水温差大点节能还是小点节能
中央空调的冷却水回水温度不能超过多少,一般出水回水温度多少正...
中央空调冷却水水温过低对冷冻机组有什么危害