自动喷淋系统的末端装置及作用和维护管理要点有哪些

如题所述

  末端试水装置是设置在有联动要求的湿式、干—湿式及预作用系统上,用以检验系统可靠性的一种手动检验装置,尤其在湿式系统中,能通过试水观察压力表示值和水流是否稳定,通过压力表示值,校核试水口流量,经计算判断系统的启动流量是否符合要求。  由于目前国内暂时无成套的末端试水装置可供选购,设计规范和施工及验收规范又没有很明确的规定,设计人员往往根据GB50261—96.第5、4、8条“末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端”和本条款条文说明“末端试水装置一般由连接管、压力表、控制阀及排水管组成,有条件的也可采用远传压力、流量测试装置和电磁阀组成,总的安装要求是操作简便,检测结果可靠”的要求,把末端试水装置设计成如图-1,而施工人员往往把排水管随意就近接入废水管或雨水管,笔者认为这样的做法有很多弊端。  其一,压力表不应装在阀门前面。虽然在未开启试水装置前可直现地看到管网中的水压力(静压)和确认管网中有水,但如果在报警阀与水流指示器之间设置了控制阀且控制阀未采用信号阀或被施工人员误装成普通控制阀的情况下,由于楼层面积较大,在分区管网的系统调试中只试验了最不利点管网的末端试水装置的联动控制,有可能造成有的分区控制阀未打开,误以为整个系统正常,在火灾发生时,不能得到喷淋水泵的供水而不能灭火。  其二,试验流量不准确。开启方试水装置进行系统试验时,不能模拟最不利点喷头的实际流量,造成试验时系统有效,但实际使用时,可能由于最不利点处的喷头开放后,实际流量达不到水流指示器或湿式报警阀的动作流量而不报警。  因为流量特性系数K=80的标准喷头在0.1Mpa工作压力下流量为80L/min,规范允许在最不利点处喷头的工作压力可以为0.05Mpa,根据公式:  q=K√10p  K—流量特性系统,标准喷头K=80  P—喷头处的水压(Mpa)  q—喷头的喷水量  最不利点喷头的喷水量q=K√10p≈57L/min,也就是说最不利的楼层或管网分区的水流指示器的动作流量为57L/min,这就是水流指示器的最小动作流量。但是为了安全和可靠,许多生产厂家把自己生产的水流指示器的最小动作流量指标定得比较低。按照《水流指示器的性能要求和试验方法》(GA32-92)标准规定水流指示器的灵敏度应满足当q≤15L/min时,不应报警;15L/min<q<37.5lmin时应该报警;q=37.l min时必须报警。报警的最大流量不应大于37.5l="" min。而规范又规定湿式报警阀当系统侧流量q≤15l="" min时不报警,由副阀向系统侧补充压力;当15l="" min<q≤60l="" min时,主阀板是处于开启或者似开非开失去密封的状态;信号管内已有水流通过,并进入延时器,只是延时器在90s内不报警而已;只有当系统侧以60l="" min的流量放水时,压力开关和水力报警才在5~90s内报警。  所以如图-1的设置,打开阀门试水时,流量很容易就大于水流指示器的动作流量或大于湿式报警阀的动作流量,但由于流量没有一个确定值,并不能说明当最不利点处口喷头开放时整个系统的可靠性。  第三,排水管安装不合理。试水装置的排水管不应直接接入排水立管或雨水管,而应该设有间接排水的漏斗和排水管,以便在放水时能直观地反映出水量。  通过多年的工作实践,笔者认为,末端试水装置应设置在系统中水力条件最为不利的喷头末端,它应由控制阀、压力表、试水口及排水装置组成(见图-2),试水口的K值应与该区域中最小喷头的K值相同,为了模拟一只喷头的开放,建议采用闭式喷头截去2个轭臂和溅水盘的方式来替代试水口。控制阀宜采用截止阀,具有调节流量的作用,而且密封面不易损伤。压力表应设在控制阀的下游,尽量靠近试水口,以便真实反映试水口喷水时的喷水压力,准确地计算出试水口的流量。试水口的出口不应连接排水管,必须以孔口出流的方式间接地排入排水管装置或排水明沟。  只有这样,才能使末端试水装置能模似一只喷头的流量放水,检验系统能否在最不利点处开放一只喷头时,使系统中的水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃都能正常动作,喷淋泵能及时启动,同时也表明了系统中任何一个喷头开放,系统都能可靠地联动运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答