电动机电流的问题

同一电动机在380V星形接法时,经验值一个千瓦几个电流,三角形接法时经验值,一个千瓦几个电流,220V时单相电机一个千瓦几个电流,最好有公式,算出来最好。
那角接是一个千瓦两个电流,星接是一个千瓦3.3个电流啊

三相电动机电流:I=P/1.732*U*cosφ,三相电动机极对数多少,功率因数有大小,在0.70~0.90之间,2极45kw的电动机电流84A;4极84.2A;6极85.4A;8极93.2A;10极101A。
三相电动机铭片上都有使用电压,频率,功率因数等参数,你用上面的式子一算就算出来了,注意的是三相电动机在星接/角接的时候电压也是不同的,
例如:功率为11KW的电动机,它角接的时候电压是380V,改成星接就得按220V计算,如果还按380V计算输出功率就不是11KW了,要比11KW小得多.

用上面的式子算出来的电流就是电动机在额定输出功率下每一相的电流.

三相电机的每一项电流在理论上是相等的,但因为在实际使用中因三相电源电压高低有差异,所以会有一定的不同,但相差不能大于±10%.

单相电动机的电流计算就简单多了:
W=UI
I=W/U
一千瓦除以220V电压约=4.55A,考虑到功率因数可以按5A计算.
也就是说单相220V电动机的电流约是功率(千瓦)的5倍.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-20
允许Y/△接法的三相电动机
在△接法时,一个千瓦约2个电流
I=P/(根号3*U*cosφ*η)=P/(1.732*0.38*0.8*0.95)=2P
P是额定功率(KW),U是电压(0.38KV),cosφ是功率因数(约0.8),η是电机效率(约95%)
Y形法时,一个千瓦约1.2个电流,但此时输出功率只是约△接法的1/3
I=P/(3*U*cosφ*η)=P/(0.38*0.8*0.95)=1.2P
220V单相电机一个千瓦约7个电流
I=I=P/(U*cosφ*η)=P/(0.22*0.68*0.95)=7P
第2个回答  推荐于2016-11-10
与电动机相配的电器元件选型是按额定电流来选的。对断路器来说,一般都有反时限功能。电动机启动时的过度时间很短,断路器还没有反应就已经完成启动,电机电流迅速恢复到额定值以下运行。断路器用于电机控制时,只能作为不频繁启动的场合使用。在电机与断路器之间加装带断相保护的热继电器作为过载及断相保护。对电机控制来说最好选择磁力启动器。
第3个回答  2009-04-20
在三相380V电压运行的电机固有接法中,不论Y接还是△接,经验值为每1KW功率2A电流。按公式验证:I=P/(1.732×U×cosφ),功率因数cosφ一般为0.7~0.85间,越接近满载功率因数越大,取平增值0.78计算:
I=1000/(1.732×380×0.78)≈2(A)
单相电机分电容运式和罩极(疫有电容)式,电容运行式的功率因数osφ约为0.9,罩极式的功率因数osφ约为0.7附近。
电容运行式电机每1KW功率约5A,罩极式电机每1KW功率约6.5A。
I=P/(U×cosφ)=1000/(220×0.9)≈5(A)
I=P/(U×cosφ)=1000/(220×0.7)≈6.5(A)