请教松下A4伺服怎么设置内部指令1运行

松下A4伺服怎么设置内部指令1运行,能不能通过修改面板参数使伺服电机启动停止而不用试运行的功能?

将29和41号端子短接,内部指令速度选择1输入的33号、30号、28号引脚开放,PR05设置为1就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考