首先,带漏电保护的空开的上桩头,接线应该是从总空开下接出火线到这上面,再从零线接线排处接出零线到这只空开上桩头的零线接线处(有N标记的那个桩头);再从这组空开的下桩头分别接出火线和零线到您认为需要做漏电保护的插座的线路上,千万不能把零线直接从零线排上直接接到要漏电保护的插座线路上,否则就不是起不到保护作用就是一打开用电设备就跳闸。其它的不带漏电保护的空开应该是“单极空开”,您可以把要接入的线路的火线分别接到这些空开的下桩头,零线可以直接从零线排上接出,这些空开的上桩头分别接到总空开的火线输出,即总空开的下桩头。另外,凡是接漏电保护的那些线路,不可以有任何地方和其它不接漏电保护空开的线路中有共用零线的现象,即如果把所有空开都关掉的话,接漏电保护的那几路线的零线不应该和没有接漏电保护的线路的零线相通。还有,按您说的控制盒里空开的设置,我认为您的漏电保护的空开还应该增加,因为,除了照明线路可以不用漏电保护空开外,凡是插座线路,都应该接入漏电保护的,而您家的两只大1匹空调应该用一只“漏保”,柜机也应该单独用一只漏保,卧室的几路插座,可以共用一路控制,也应该用一只漏保,客厅和书房的插座共用一路,用一只漏保,厨房和卫生间的插座也可以共用一只漏保,这样最起 码要有5只漏保了。另外照明的线路,您可以按您的需要分别作几路分开控制,每一路使用一只不带漏保的单极空开。