如何计算采暖水泵的扬程

从换热站到最远供暖点的入口有1500米,管径159,中间有三个三通,供暖点保证0.6Mpa,请问需要选多大扬程的水泵够用??

  采暖密闭循环系统的补水泵扬程 = 供水主管补水进入点的压力水头 - 补给水箱的水位 + 补水管路自身的沿程水头与局部水头损失之和。
  注意:补水泵不要再计密闭循环回路的水头损失,循环回路的水流是由循环主管中的循环水泵带动的。
  流量计算公式:
  GL = 0.86×∑Q /(tg-th) Kg /h 其中:
  GL —— 流量,Kg /h;
  ∑Q —— 热负荷,W;
  tg、th —— 供回水温度,℃。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-02
水泵的扬程=H1+H2+H3
H1——管路的沿程水头损失=沿程阻力系数乘以管长除以内径再乘以流速水头;流速由该管段流量除管的边过流面积;
H2——每一个三通的水头损失=该三通通局部阻力系数乘以流速水头,三个局部损失相加得H2;
H3——供暖点保证的压力化成水头。
因题目缺少流量等条件,无法具体计算。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-04-22
需要知道所有串接管道中的分段流量。
第3个回答  2012-06-25
根据经验18米左右
第4个回答  2009-04-23
大概85米扬程就差不多了吧!