排水管闭水一点不能漏吗

如题所述

不能。
闭水试验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,则应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
适用范围
(1)污水管道。
(2)雨污水合流管道。
(3)倒虹吸管。
(4)其他设计要求闭水的管道。
试验条件:对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
(1)管道及检查井的外观质量及"量测"检验均已合格。
(2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力。>br>(3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水。
(4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答