冷库如何加氟?

如题所述

冷库制冷机的加氟,当然是在真空后由低压端加入。压缩机一般都装有吸排气阀,加液口一般都在吸气阀的多用口上。
可以利用自身压缩机抽真空,打开系统中除通大气以外的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气旁通口,把低压压力控制器暂时短接,开启压缩机,此时系统中的不凝性气体被压缩机吸入并从排气旁通口排出,直到旁通口完全无气体排出,低压稳定在真空后,关闭旁通口,停止压缩机运转,打开压缩机的排气阀,恢复低压压力控制器,系统真空完毕。
系统真空后可直接利用压差停机加氟,待系统的压力与氟瓶压力平衡后,再开启压缩机加氟。膨胀阀不需调动,调节杆一般处中间位置即可。压缩机开启后,缓慢地打开加液阀,直到系统中的氟量已经达到规定液位,加氟完毕。
加氟按规定的定量计重加注最好,也可按经验根据系统的运行工况加注。加注时可将氟瓶倒置,以液态加注。但在加注前接加液管时,一定要注意将加液管中的空气排尽。当库温还在0度以上时,膨胀阀后及蒸发器和回气管是绝对不得结霜的!只有在库温0度以下时,膨胀阀后才慢慢逐渐开始结霜。

氟是一种卤族化学元素,化学符号是F原子序数是9氟化物是以氟离子的形式,广泛分布于自然界。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-08
冷库制冷系统加氟调试技术:
1、测量电源电压。
2、测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
3、检查制冷系统各阀门开闭情况。
4、抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%—80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
5、开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常,压缩机三相电流是否平稳。
6、正常降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化,设备运转的声音有无异常。
7、根据冷库的结霜和使用情况设定温度参数和膨胀阀开启度。
相似回答