请教屋面排水专家:260平方米的屋面需要预留几个直径110MM的雨水排水管道?

如题所述

预留两个直径110MM的雨水排水管道即可,每个110MM排水管道可以承担150~200平方米,两个雨水排水管道之间的距离要≤15米。平屋顶宽度≤12M时可设单坡排水,否则宜采用双坡。

屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。

确定屋面坡度的形成方法和坡度大小,选择排水方式,划分排水区域。确定天沟的断面形式及尺寸,确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过 12m,矩形天沟净宽不宜小于 200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。

扩展资料:

屋面排水坡度

坡度=(高程差/水平距离)x100%,使用百分比表示时,即:i=h/l×100%。

坡度3%是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)3米;1%是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)1米。

屋面坡度系数就是屋面最低与最高点的高度差(相对于水平面)与最低点与最高点之间水平距离之比,主要运用数学里的三角函数知识,主要运用于计算房屋安全性等方面,是房屋安全方面的重要系数。

参考资料:百度百科-屋面排水系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
“降雨量大小对屋面汇水面积影响极大,应结合实际情况进行综合考虑,一般规定水落管的内径不应小于100mm,每根水落管的最大汇水面积宜小于200m2,但尚应符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003的有关规定.
再看《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.9.27条又提出“建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根.
第2个回答  2009-03-25
单坡屋面两个,双坡屋面四个。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-03-25
一般每个排水管道负合150~200平方米,因此设两个雨水排水管道即可。但是两个雨水排水管道之间的距离要≤15米。
第4个回答  2009-03-25
利用公式F=(438*D*D)/H计算
式中 F是单根落水管允许集水面积(水平投影面积,单位:平方米)
D是落水管直径(单位:cm)
H是当地每小时最大降雨量(单位:mm/h)
例如:某地每小时最大降雨量H是每小时145mm,落水管径D是11cm,那么
F=(438*11*11)/145=365.5平方米
也就是说一根110mm的落水管可以排水365.5平方米
相似回答