一台132KW电机,一启动一声响,电机接线盒就冒烟了,电机有事吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-01
电机接线盒就冒烟了,说明电机绝缘击穿了。
电机绝缘检查方法:
测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用兆欧表(摇表)测量。
另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。
测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆 掉。
先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。 三个绕组要分别测量 三次 ,
有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。
相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。 最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K,一般要大于0.5兆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/qGqvqpGYGYYIqvGpqq.html
其他回答
第1个回答 2017-07-27
是的,大电机的风扇都会带有一个接线盒,非变频电机或无特殊要求的小电机的风扇没有单独的接线盒,其线直接在电机的接线盒里。
接线方式就按照厂家提供的接线图进行。
大电机接线盒有两个进口并不奇怪,一是从该接线盒给风扇供电;二是可以做预留他用。
一般接线盒上面都会有布置一个进线孔。
第2个回答 2014-09-26
可能是接触不良或电机堵转造成的。打开接线盒排除故障才能通电运行。
追问
不会有电机烧了吧
不会是电机烧了吧
本回答被提问者采纳
第3个回答 2014-09-26
首先打开接线盒,查看接线柱是否有问题,电机引出线是否有问题。有可能是接线盒处接线松动,启动时大电流熔断。
其次用鼻子闻电机定子内部是否有焦糊味,如果有,内部线圈可能烧毁。
再次用仪表测量。用500V兆欧表进行测量,摇三相线圈阻值是否平衡(测量前,将接线盒内的三个连接片拆掉),如果严重不平衡,电机线圈就出现问题,需要打开查看,检修。