第1个回答 2009-03-27
是的,这是典型的中线接触不良甚至开路所致,星形接法的三相不平衡负载在中线开路以后各相负载上所分的电压也会不同,相对阻值大的负载上电压大,阻值小的负载上分的电压小,从你这现象看,开上水钻后就相当于这相负载阻值变小,因此电压会下降,而灯炮那相电压则猛升。
第2个回答 2009-04-06
请说明:1/配电箱是三相进线吗?2/水钻是单相的还是三相的?3/如果水钻是单相的,而配电箱是三相进线,水钻用电和室内灯用的是同一相电吗?
配电箱上的电压表显然指示的是相电压,260V?太高了。如果让我现在判断,那就是:
1/配电箱是三相进线的
2/电压表指示的是单相电压,接在火线及零线上。
3/可以肯定的说零线有问题了:断开或严重接触不良,使得电压表指示的不是火线对零线的电压了,指示的是某一火线对一个悬浮点的电压,当三相严重不平衡时,这个值就会发生这样的变化。
4/你没有说水钻的功率及配电箱的进线大小,我想应该是水钻功率不小,而配电箱的进线不大,带你的水钻有些困难。
从你补充问题来看,应该是变压器的内部接线出现问题了;或者是虚接的地方,造成电压虚高?
因为如果是高压线路有接地故障,是不可能运行这样长时间的。
三相不平衡也不可能出现500V电压的情况。本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-03-27
配电箱电压下降,反而灯爆亮,这是三相不平衡时的现象,电箱上显示的电压应该不是灯的电压,灯的电压应该是升高的,所以据我估计你们的电箱的总零线是虚接了(开关处接头松动)或者断了
第4个回答 2009-03-27
电源线接头有接触不良或水钻功率过大。造成电压降太大。