主要隐蔽工程项目检查和填写记录依据
隐蔽工程名称 隐 蔽 依 据 隐 蔽 项 目
1)土方工程 ★施工图纸、设计说明及地质勘察报告;
★图纸会审记录、设计变更及洽商变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准和有关设计规范、相关施工方案;
★ 土质鉴别法;
★ 环刀法取样及土密度测定法。 ★ 地基处理情况(如换土、洞穴、淤泥、积水的处理,地下水排除等);
★ 基槽标高、槽宽、放坡尺寸、排水盲沟的设置情况;
★ 地基填方土料土质,回填土标高、尺寸;
★ 回填土分屋厚度及总厚度、夯实方法、干土质量密实度;
★ 土样取样的分布和试验的数量。
2)钢筋混凝土预 制 桩 ★ 施工图纸、设计说明及地质勘察报告;
★ 图纸会审记录、设计变更及洽商变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准和有关设计规范、相关施工方案;
★ 预制桩出厂合格证;
★ 试桩、压桩及打桩施工记录;
★ 贯入度、标高的记录;
★ 单桩承载力试验报告。 ★ 自然地坪标高;
★ 桩位偏差;
★ 桩顶标高;
★ 接桩、截桩、断桩、补桩;
★ 贯入度。
3)钢筋混凝土灌注桩 ★ 施工图纸、设计说明及地质勘察报告;
★ 图纸会审记录、设计变更及洽商变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准和有关设计规范、相关施工方案;
★ 材料出厂合格证及试验报告;
★ 钢筋笼、构造连接;
★单桩垂直度。 ★ 配筋情况;
★ 桩底土层;
★ 实测孔径、孔深;
★ 虚土厚度与虚土处理。
4)混凝土工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及试验报告;
★ 混凝土试件(同条件)。 ★ 混凝土强度;
★ 轴线尺寸/标高/厚度/几何尺寸及观感检查(垫层表面平整度);
★ 预埋件。
5)钢筋工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及试验报告;
★ 钢筋机械连接或焊接试件。 ★ 结构平面位置,标高;
★ 钢筋配筋:直径、根数、钢号、间距、排距、保护层厚度、焊接接头、搭接长度、锚固、绑扎、垫块间距、钢筋外观、表面布置;
★ 特殊部位或构件钢筋位置、预埋件、拉接筋;
★ 悬挑构件。
6)结构吊装 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 混凝土、钢结构质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 构件出厂合格证、及检验报告。 ★ 基底或支座处理;
★ 构件间的连接;连接材料;
★ 标高、间距、排距;堵孔、防腐;
★ 吊装中出现问题及构件安装中出现的问题。
7)砖石工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及试验报告;
★ 砂浆配合比。 ★ 基础砌体;砌体品种、规格(砼砌块要求28天龄期);
★ 砌体变形缝;砼砌块门窗洞口设置固定门窗框的实心混凝土砖;水平及竖向灰缝厚度及密实度;
★ 砌体中的预埋拉结筋、网片以及预埋件;
★ 素混凝土及钢筋混凝土芯柱、构造柱、圈梁和配筋带。

主要隐蔽工程项目检查和填写记录依据(续)
隐蔽工程名称 隐 蔽 依 据 隐 蔽 项 目
8)轻质墙体(有要求时) ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及试验报告;
★ 砂浆配合比。 ★ 墙体轴线、端垫、龙骨骨架、防潮层或防水层设置及材料;
★ 墙体中的预支埋件、加固件与建筑结构连接的构造、材料及防腐处理;
★ 墙体接缝及防裂措施;
★ 设计规定的隔声、防火、密封要求及使用材料、暗管、暗线的安装。
9)门窗工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ (材料)出厂合格证及试验报告。 ★ 门、窗框规格、品种;发泡材料填缝;防腐处理;水泥砂浆嵌填平整密实;
★ 装拼材料与墙体连接固定情况;
★ 焊接连接时的焊缝质量。(特殊门窗)
10)屋面工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及试验报告。 ★ 屋面各层质量情况;材料情况;
★ 节点及细部处理,设置;外观质量,
★ 各种顶棚内保温、隔热材料及骨架的防火、防腐、防虫措施及其实施情况。
11)防水工程
(屋面、装修) ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及试验报告。 ★ 卷材防水层、沥青胶结材料防水层、防水涂料品种及其基层清理、基层平整度, 基层堵头,铺设及涂刷次数,厚度;
★ 屋面、厨、厕、浴间、外墙、水池等防水层下细部做法;
★ 施工缝、变形缝、止水带、过墙管做法、位置。
12)建筑给水排水及采暖工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及检验报告。
★ 强度、严密性、灌水试验记录 ★ 直埋与地下或结构中、暗敷于沟槽、管井、吊顶及不能进入的设备层内的管道或设备;
★ 有保温、隔热(冷)要求的管道或设备;
★ 设备有预埋件;
★ 防水套管。
13)建筑电气工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及检验报告。 ★ 暗埋于地下或结构中的各种电线导管;
★ 吊顶内的各种电线导管、线槽、桥架等;
★ 暗敷于结构中的防雷引下线、均压环、避雷带、金属门窗(栏杆)与接地干线的连接线或预埋件等;接地体和接地母线(接地连接线)等;
★ 直埋电缆;
★ 灯具、电扇或设备的预埋件等。
14)智能建筑工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及检验报告。 ★ 暗埋于地下或结构中的各种电线导管;
★ 吊顶内的各种电线导管、线槽、桥架等
★ 暗敷接地线和接地体;
★ 直埋电缆等。
15)通风与空调工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及检验报告。
★ 强度、严密性试验和气密性试验记录 ★ 设于暗管井、吊顶内和无法进入的设备层内的管道、风管、设备等;
★ 暗敷在墙内、有保温隔热要求的管道、风管、设备等;
★ 设备预埋件等。
16)幕墙工程 ★ 施工图纸、设计说明及设计变更;
★ 质量验收规范、企业施工技术(工艺)标准;
★ 材料出厂合格证及试验报告。 ★ 预埋件(或后置埋件);
★ 构件的连接节点;
★ 变形缝及墙石转角处的构造节点;
★ 幕墙的防雷装置;
★ 幕墙的防火构造。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-29
就看你的资料怎么做了, 严格来说, 应该按照施工现场的实际情况来填写, 有专门的验收资料表格的, 填写好以后,送交监理签字,隐蔽处还需要监理现场查看, 最好就是 用相机拍下来,

隐蔽的资料一般先填写"工序质量报验单" 只填写施工方的, 单位名称,工程名称,验收部位.检验批名称,项目经理签字 盖项目章, 下面的由监理写,
后面还有一张就是"工程隐蔽验收记录单",安实际情况填写, 但注意,一定要符合设计要求 和施工规范,本回答被网友采纳