请问4分管的水管每小时的流量是多少呢?

由于工作需要,现急需一个知道水管的流量.请各位高手指点一下,谢谢 !
4分管的水管每小时的流量是多少呢?
2分管?
6分管?
2分水管每小时的流量是多少?
4分水管每小时的流量是多少?
6分水管每小时的流量是多少?
具体说明2分,4分,6分的流量.谢谢!

每小时0.76立方米。

英国的管道标准以四分水龙头的供水平面直径11.5毫米为基础,制定出12.7毫米、19.05毫米、25.4毫米、31.75毫米、50.8毫米等标准管道尺寸。

这种标准体系的优点是在不影响供水功能的前提下节约用材。对此,可以从供水平面的对比中找到依据:直径为12.7毫米的四分铜管或铅管,它的标准壁厚是0.6毫米,在除去它的壁厚后供水平面是直径11.5毫米,正好是一个四分水龙头的供水平面的尺寸。

扩展资料

常用规格

1英尺=12英寸,1英寸=8英分。

英制俗称,英制管螺纹规格,公制DN规格,管子外径。

1分,G1/8,DN6,10毫米。

2分,G1/4,DN8,12毫米。

3分,G3/8,DN10,16毫米。

4分,G1/2,DN15,20毫米。

6分,G3/4,DN20,25毫米。

1寸,G1,DN25,32毫米。

参考资料来源:百度百科-4分管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
  每小时0.76立方米,流量=水管断面*流速(一般300mm以下管经济流速取1.2米/秒)
0.7854*0.015*0.015*1.2*3600=0.7632。注:0.7854为1/4,0.015*0.015为管径的平方,3600为秒换算为小时。
  自来水的流量不仅仅与水管的粗细有关,还与水压以及水龙头开启的大小有关,水压越高,单位时间流量就越大。水龙头开得越大,单位时间流量也越大。所以不能笼统地说, 四分水管每小时流量到底是多少,需要事先设定水压,可水龙头两个参量,才可以求出来四分水管每小时流量到底是多少。
第2个回答  2008-12-24
水管流量计算公式2007-05-21 07:52已知水管的截面面积,已知水压,忽略两端压降,求流量计算公式,哪位指教下计算公式是怎么样的?

电动调节水阀的流量特性是指空调水流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的函数关系,目前工程上常用的主要有直线流量特性、等百分比流量特 性的电动水阀。
单位行程变化所引起的相对流量变化与点的相对流量成正比关系的是等百分比流量特性水阀。该类型水阀可调范围相对较宽,比较适合具有自平衡能力 的空调水系统,因此ba系统中大量应用的是等百分比流量特性的电动水阀。

*电动水阀的口径决定了阀门的调节精度。水阀口径选择过大,不仅增大业主投资成本,而且使阀门基本行程单位变大导致阀门调节精度降低,达不到节能目 的;水阀口径选择过小,往往会出现即使水阀全部打开系统也难以达到设定温度值,无法实现控制目标。

那么如何计算选择电动水阀口径?
工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(kv/cv)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数 定了,水阀口径大小也就确定了。

水阀流量系数(kv/cv)采用以下公式计算:
cv=q/δp1/2
其中q-设备(空调/新风机组)的冷量/热量或风量 δp-为调节阀前后压差比
理论上讲,在不同的空调回路中,δp值是不同的,是一个动态变化的值,取值范围一般在1-7之间。但由于在流量系数的计算过程中δp 是开根号取值,所以对cv计算影响并不是很大。因此,在工程设计中一般选δp值为4。

举例来说,假设1台空调机组技术指标值如下:
风量:8000 m3/h 冷量:47.17 kw 热量:67.55 kw
余压:410 pa 功率:2kw
如何选用调节水阀?

首先,我们计算流量系数kv/ cv值
cv=q/δp1/2=67.55*0.685/2=23.14
kv=cv/1.17=43.92/1.17=19.8
然后计算出来的流量系数kv/ cv选用与其相适应口径的调节水阀。

参考资料:
http://www.98soft.com/tech/zlly/1000bbs/1000bbs_10198.htm
可以用估算公式:即体积流量Q=1/4πd2v,m3/h;质量流量G=Qρ kg/h
第一式中的流速v为未知数,只有估算值:自来水:1~2m/s;水泵给水:1~3m/s;二式中的密度ρ 是已知的本回答被网友采纳