第1个回答 2014-06-03
故障报警有很多种情况,一般根据说明书和经验判断出问题再行解决,这里有关于艾默生变频器维修的方法,希望可以帮到你
http://www.gz-diamond.com/new_detail.asp?ID=280&typeb_id=2
故障代码故障类型故障代码故障类型
POFF输入欠压E008输入缺相
E001加速过流E009输出缺相
E002减速过流E010模块保护
E003恒速过流E011逆变过热
E004加速过压E012整流过热
E005减速过压E016读写故障
E006恒速过压E018接触器未吸合
E007控制电源过压E019电流检测电路故障
第2个回答 2014-06-03
说明书上有,自己看看
相似回答
艾默生变频器
维修教程
答:
报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好一-风扇短路5、不制动:01180099
,01180100,01180113 , 01180114的制动管不在IPM内部,变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换IPM后,一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管( MOS管不好测,可测其串联的续流二极管,正常应...
艾默生
TD3000
变频器
加速过电流
报警
如何
处理
答:
1.现象:过流(OC):是变频器报警最为频繁的现象
。(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。阀门进口泵工业...
艾默生变频器报警
E015的原因
是什么?
在运行中出现后停车
答:
艾默生变频器故障代码E015,表示外部设备故障。
检查外部设备是否正常,或者线路是否有断,若无外部设备,可以直接短接端子,屏蔽这个
。艾默生变频器全称为“艾默生交流变频调速器”,是由艾默生公司研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于 控制和调节三相交流异步电机的速度,以其稳定的性能、丰富的组合功能...
艾默生
2700怎么查看
故障
信息
答:
这个设备查看故障信息
方法
如下:1、打开艾默生2700变频器,将空开按入自检位置,按“自检键”,可查看变频器中的故障代码,并在变频器总成图上查看故障代码描述。2、 从
控制
面板上查看
艾默生变频器的故障
代码,它的提示位于“故障”键上,若有故障发生,这个
故障键
会发出灯光,按该键会出现相应的故障代码...
艾默生
mev2000
变频器
E0004
报警
如何
处理
答:
应该是Er.0004
故障
类型是制动IGBT瞬时过电流故障 原因是检测到制动IGBT过流:制动IGBT短路保护有效 解决
办法
:1、检查制动电阻接线。2、检查制动电阻值是否大于或等于最小规定阻值。3、检查制动电阻绝缘性。
艾默生变频器报警
14.0
答:
系统参数出现
故障
。
变频器报警
显示14,说明
变频器的
系统参数出现故障,您将变频器恢复出厂设置即可,
方法
:按住变频器的设置按钮3秒钟,进入设置模式,此时屏幕显示PO0,旋转变频器的旋钮,将屏幕调节到PO27,向下按一下旋钮确定恢复出厂设置,显示1时就恢复完毕了。
艾默生变频器
说明书简介
答:
而之后的两章主要在于介绍当艾默生变频器出现
故障
或者异常时,大家可以如何处理这样的情况,还有就是关于艾默生变频器的日常保养和维护,以使变频器的使用寿命尽量的增加。最后,艾默生变频器的说明书结尾,艾默生公司安排了三个附录,使得整个说明书更加细致和完全。第一个附录是关于
艾默生变频器的功能
的相关...
大家正在搜
艾默生变频器e014是什么故障
艾默生变频器01ac故障处理
艾默生变频器e013故障
艾默生变频器poff故障
艾默生变频器ev1000故障代码
艾默生变频器故障码
艾默生变频器报警e004
艾默生变频器报警e001
艾默生变频器e003报警
相关问题
艾默生变频器报警E015的原因是什么?在运行中出现后停车
艾默生变频器显示E15 什么原因?怎么解决?
艾默生变频器故障e001怎么处理
艾默生Unidrive SP变频器是什么控制方式啊?我完全搞...
艾默生SKB3400055变频器故障代码报警01.AC什么问...
请教,艾默生EV1000变频器用的是什么控制方式?多谢
艾默生变频器TD900故障代码E015如何处理? 一通电就报...
艾默生ev1000变频器E019故障怎样处理