答:
艾默生变频器报警POFF是欠压故障
直流母线欠压 要是输入电源正常 那就是检测电路板有问题
艾默生变频器
ev1000,每次启动运行几秒后就自动停机了,瞬间显示了P0FF...
答:
POFF,就是POWER OFF的意思,翻译成中文就是:断电了。
很可能是电源和变频器输入端的连线中松了,或者是导线有的地方断了
,导致接触不良引起的。
艾默生变频器故障
代码
答:
POFF:说明了变频器处于待机的状态,如果在应用的过程当中出现了变频器通电之后一直显示该代码不跳0,
主要的原因就是输入的电压太低
。E008:
说明了变频器处于欠压的故障状态
,主要的原因有输入电源过低或者是缺相,变频器内部的电压检测电路异常等。ER17:说明了变频器的电流检测出现了故障,通过变频器的电流检测...
艾默生变频器
ph.p报警什么意思
答:
3、缓冲电阻坏:缓冲电阻和滤波大电容是成对的
。如果其一坏,另一个很可能也坏。
缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合
(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器,特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线...
艾默生
TD3000
变频器
上电就报欠压,如何处理?
答:
1)直流母线欠电压
,请测量直流母线电压,正常应该有530左右 如果电压为0,则缓冲电阻损坏,如果电压有一些,要看一下是否 还连了外部制动单元,该单元损坏了也会导致变频器报POFF 2)控制电源欠电压;如果直流母线电压正常,这个就比较麻烦了,需要打开变频器测量,如果是这种情况,照人维修吧。
艾默生变频器
显
POFF
答:
这种符号不需要处理,一般出现在断电重启后出现,一般十五分钟之内可以自动恢复,也有可能半天或者一天。超过一天仍未恢复,需要维修。
艾默生变频器
ev10005.5kw 上电报
poff
怎么解决
答:
检查看看p1和+两个端子间的短封铜牌有没有脱落,如果不是这个原因,可能是控制板坏了。几年的机器了?
艾默生变频器
维修教程
答:
艾默生变频器
常见
故障
及解决方法 电流检测故障:(如报E019,E001)(1 )控制板Q1(15050026)坏。(2) 7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5, 2.5,5为正常,否则7840坏。(3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应...
艾默生变频器
td1000设置参数
答:
1. 数字设定2 初始频率为零频,在运行中可用控制端子 UP/DOWN-COM的通断来改变运行频率。STOP后 再运行时为零频。
Poff
后,修改后的频率值 2. 模拟电压端子(VCI-GND)设定,输入电压范 围:DC:0~10V。3. 模拟电流/电压端子(CCI-GND)的电压/电流输 入设定 ...
艾默生变频器
的
故障
分析
答:
1、电流检测
故障
(如报E019,E001):(1)控制板Q1坏。(2)7840坏:在
变频器
通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。(3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.4 ...