请大侠指教 我们这有一个250KW 380V水泵 软启动设置的70%电压 35秒启动 老是跳干变高压侧过电流。

请大侠指教 我们这有一个250KW 380V水泵 软启动设置的70%电压 35秒启动 老是跳干变高压侧过电流
干变是1000KVA的 高压侧电压6KV 开关柜整定 800A 0S 120A 12S
请问是高压柜整定有问题?还是软启动设置有问题啊

高压柜的速断和过流设置已经够宽裕的了。软起的设置也应该没什么问题。
看看水泵出口阀门在启动的时候是否关闭?
我也只能想到这一点了。。追问

确定出水阀门没有关闭。。。我是真不知道怎么回事了 以前用的630的干变 换成1000的干变了还不行

追答

嗯,
关闭水泵、风机的阀门,然后再进行开启,这个属于常识的知识的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-16
250KW电机的额定电流在500A左右,软启动的电流约3倍的额定电流,时间35秒,高压侧的高压电流约96A,而设定时间12秒,所以设定高压电流应145A 左右。
第2个回答  2014-01-16
软起是不是有问题了,可以在软起里设置限流,110%的额定看看,若是电机负载大,软起肯定会报过载。
软启动器不用设置启动电压吧,反正我是没设过