有一台220KW的电机变频控制(艾默生EV2000),在中控室控制,给定频率20后,启动不起来,

频率老是在0.5-1.5之间,来回跳,频率上不去,后来与厂家沟通把变频器启动最低频率改为5HZ与5后开始升频率,问题解决停机10天,再开机时又出现同样的问题。把控制方式改为面板控制,把变频器启动来之后,再转到DCS控制,这样又好了 。求解!!

我想到的几个可能

    DCS参考频率信号在低频时被干扰,你可以通过DCS或控制面板观察一下参考频率是不是也没上去。

    参考频率信号不上去也有可能就是低频时电流或电压信号受干扰,看看你的DCS是不是有限流保护,监测启动时电流值是不是达到DCS了限流的要求而输出参考频率不上去。

    机器软件本身的BUG(这个可能性不大,都会有出厂实验的)

    如果面板控制能成功启动,DCS不能估计还是干扰到信号的可能性最大(我不清楚是通讯控制还是IO口控制,前者比后者稳定)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答