三菱FX系列两台3U PLC与 一台Pro-face AST3301系列触摸屏连接,请问如何通讯!谢谢,急

三菱FX系列两台3U PLC与 一台Pro-face AST3301系列触摸屏连接,请问如何通讯!谢谢,急现我公司自动化这样,触摸屏控制PLC1和PLC2,报警线路在PLC1上,请问如遇到PLC2报警,程式怎么写到PLC1上去呢?

你这个屏可以1个触摸屏通讯两台PLC ,(如果型号里面带W就不可以通讯)
先用触摸屏的COM1和一台PLC连接,使用SC-09的电缆线通讯。另外一台使用触摸屏的COM2通讯(通讯方式是485,接线方法 触摸屏4-8短接,6-9短接,触摸屏1接PLC---SDA,2----SDB,3---RDA,7---RDB,5--SG)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-07
两台3U PLC用N:N通讯做成主从站,在用主站的plc去连pro-face就可以实现你要的控制
第2个回答  2014-05-08
这个简单哦啊,你也可以设置两个通讯地址哦,或者把其中一个plc设置为从站就完美解决了哦