  其实百科上面有详细的介绍,我列举一部分你看一下。

应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施。 6 燃气管道应符合本规范第10.2.23条要求。  7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。 8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。  注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等。   10.2.22 液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置在地下室、半地下室内。当确需要设置在地下一层、半地下室时,应针对具体条件采取有效的安全措施,并进行专题技术论证。   10.2.23 敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库(不使用燃气,并能设置钢套管的除外)的燃气管道应符合下列要求:  1 管材、管件及阀门、阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计;  2 管道宜采用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材; 3 除阀门、仪表等部位和采用加厚管的低压管道外,均应烽接和法兰连接;应尽量减少焊缝数量,钢管道的固定焊口应进行100%射线照相检验,活动焊口应进行10%射线照相检验,其质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98中的Ⅲ级;其他金属管材的焊接质量应符合相关标准的规定。   10.2.24 燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。   10.2.25 燃气水平干管宜明设,当建筑设计有特殊美观要求时可敷设在能安全操作、通风良好和检修方便的吊顶内,管道应符合本规范第10.2.23条的要求;当吊顶内设有可能产生明火的电气设备或空调回风管时,燃气干管宜设在与吊顶底平的独立密封∩型管槽内,管槽底宜采用可卸式活动百叶或带孔板。  燃气水平干管不宜穿过建筑物的沉降缝。  10.2.26 燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内。   10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求: 1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井;  2 竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设或少设阀门等附件。竖井内的燃气管道的最高压力不得大于O.2MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆;  3 竖井应每隔2~3层做相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火分隔,且应设法保证平时竖井内自然通风和火灾时防止产生“烟囱”作用的措施;  4 每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m; 5 管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。    10.2.28 高层建筑的燃气立管应有承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架。 
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-13
户内表后管暗埋报装

用户领房后,在进行燃气表后暗埋管装修前,请务必拨打燃气公司服务热线,申请表后管暗埋报装。暗埋管安装规范如下:

(所有接口必须明设,不允许暗埋)

(暗埋部分必须是一根直管段、严禁经过卧室、卫生间及起居室(厅),必须增加防护套管且要固定牢靠)

(表后须采用专业阀门连接)

暗埋管材质及管件必须符合国家相关标准规定,我公司提供经太平洋保险公司承保的专业可埋式不锈钢波纹管,我公司配置有专业的,有安装资质的施工队伍上门服务,更能满足您的美观、安全需求。为了您的安全着想,非资质人员安装的户内暗埋管,我公司将不予通气。

二、严禁私自改变房屋布局

严禁私自变更房屋布局,用户装修时,不能为了满足自己的装修需求,将原来的阳台、入户花园或其它设置有燃气管道的房间改装成卧室、卫生间。严禁设置无自然通风的暗厨房。

三、严禁包封燃气管道及设施

户内燃气立管为楼栋公共管道,禁止包封燃气管道、燃气表等设施。

四、管道安全距离

用户在进行水电管道改造时,燃气管道与暗装或套管内绝缘电线平行间距须保持在5cm以上,与明装的绝缘电线或电缆平行间距须保持在25cm以上,与电插座、电源开关平行间距须保持在15cm以上。
第2个回答  2020-10-13
随着城镇集中供热的发展,热力管道的应用也越来越广泛,热力管道成为输送城镇热能的重要途径。所以在室外安装布置热力管道时,需要遵守一定的设计原则与基本要求,这样才能发挥出热力管道最大效能来。

首先我们要了解的是管道布置设计必须具备的条件有哪些,同时应遵守的国家和行业法律法规、设计标准以及规程规范是什么。这些内容是繁多且十分重要的,接下来我将带大家一一了解。

一、 热力管道布置设计必须具备的条件

工程设计统一规定、工艺流程(系统)图、设备布置图、设备表、设备图、相关专业的设计条件(总平面地形图、厂房建筑图、电气电缆、热力管道布置图等)。
第3个回答  2020-10-13
(1)管道材质选择
管道材质可选用《石油天然气输送用螺旋缝埋弧焊钢管》、《石油天然气输送用直缝电阻钢管》、《输送流体用无缝钢管》,材质均应采用镇静钢,钢号一般可选用20优质钢,弯头宜选用无缝弯头。
(2)管道连接
应尽量采用焊接,对于热煤气管道可釆用法兰连接。
法兰密封面应釆用突面形式(RF),法兰材质宜选用20镇静钢。热煤气法兰垫片采用耐热耐油垫。
热煤气系统紧固件采用六角螺栓或双头螺栓,材料采用合金钢(如35CrMo等)。 (3)管道布置
煤气发生炉煤气管道须架空敷设,且不得穿过不使用煤气的建筑物,尤其是存放易燃、易爆物品的堆场或库区
第4个回答  2020-10-13
燃气管道设计规范,国家有名为规定的,你可以参照一下煤气管路设计规范。