谁知道无功补偿控制器的接线方法跟原理啊

那位高手可以告诉我,低压无功补偿控制柜 那个控制器的原理跟接线图 还有怎么调节的,另外控制器还要接一个互感器 不知道这个互感器是怎样计算的啊,比如说我是315KVA的变压器 谁知道那个接到智能控制器的互感器需要多大的啊

接线原理,接说明书接就是我,我不多说,重点说说互感器,智能控制器接多大的互感器都可以,只在你在控制器设置里,把互感器的变比输进去就可以了,这个接控制器的互感器,是电流采样用的,它与电压采样不能放在同一相里(说明书有)
像315KVA/10-0.4的变压器,YY接法,低压电流是455A,互感器取500/5的就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-05
原理接线图很简单.按控制器说明书接就可以了.没有说明书可以对照仪表上接线.一般按说明书上设定参数就可以了.互感器可以按总电流配.315KVA可配600/5.然后在控制器上设定变比
第2个回答  2009-03-12
接线原理,接说明书接就是我,我不多说,重点说说互感器,智能控制器接多大的互感器都可以,只在你在控制器设置里,把互感器的变比输进去就可以了,这个接控制器的互感器,是电流采样用的,它与电压采样不能放在同一相里(说明书有)
像315KVA/10-0.4的变压器,YY接法,低压电流是455A,互感器取500/5的就可以了本回答被网友采纳