77问答网
所有问题
抗震设计中,钢筋混凝土构造柱、芯柱、圈梁等的混凝土强度等级不应低于( )。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C40
举报该问题
推荐答案 2023-05-20
【答案】:A
《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第3.9.2条第2款规定,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,混凝土的强度等级不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件混凝土的强度等级不应低于C20。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/pp8Wv388vqNII3pWGY.html
相似回答
混泥土结构
中构造柱芯柱圈梁
及其他构件
混泥土强度等级不应低于
多少?
答:
构造柱、芯柱、圈梁混凝土强度等级不应低于C20
。见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》3.9.2.2-1);其他构件混凝土强度等级,基础,属于二a类环境,不得低于C25;上部构件,属于一类环境,不得低于C20。见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》中‘耐久性规定’章节。
高层建筑
抗震设计
对
混凝土
材料要求?
答:
(1)混凝土的强度等级,抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核心区、框支梁、框支柱不应低于C30;
构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20
。并且,混凝土结构的强度等级,在9度时不宜超过C60,在8度时不宜超过C70。(2) 普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜采用HRB335级和HRB400级热轧钢筋;箍...
构造柱抗震
基础知识与规范?
答:
1 构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm),纵向钢筋宜采用4Φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时
,构造柱
纵向钢筋宜采用4Φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。2 构造柱与墙连接处应砌成马牙...
多层小砌块房屋的
芯柱构造
要求?
答:
1、小砌块房屋芯柱截面不宜小于120mm×120mm.2、芯柱混凝土强度等级,
不应低于Cb20
.3、芯柱的竖向插筋应贯通墙身且与圈梁连接;插筋不应小于1φ12,6、7度时超过五层,8度时超过四层和9度时,插筋不应小于1φ14.4、芯柱应伸入室外地面下500mm或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。5、为提高墙体抗震...
多层砌体房屋的
构造
要求
答:
1. 构造要求中规定,多层小砌块房屋的芯柱截面不应小于120mm×120mm,以确保结构稳定性和承载能力。2. 芯柱的混凝土强度等级应不低于
Cb20
,以保证芯柱在受力时有足够的强度抵抗压力。3. 竖向插筋应贯穿整个墙身并与圈梁连接,插筋直径不小于1φ12。在6、7度地震区超过五层、8度地震区超过四层以及9度...
地下砌体
强度
要求
答:
砖墙体不应低于M2.5,砌块墙体不应低于M5。2、砌体块材实际达到的强度等级,普通砖、多孔砖不应低于MU7.5,混凝土小砌块不宜低于MU5,混凝土中型砌块、粉煤灰中砌块不宜低于MU10。3、构造柱、圈梁、混凝土小砌块芯柱实际达到的混凝土强度等级不宜低于C15,混凝土中砌块芯柱混凝土强度等级不宜低于
C20
。
抗震钢筋
使用范围
答:
2 混凝土结构材料应符合下列规定:1)混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件
不应低于C20
;2)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度...
大家正在搜
圈梁和构造柱的抗震等级
设置钢筋混凝土构造柱的墙体
钢筋混凝土构造柱的作用是
钢筋混凝土构造柱的做法
钢筋混凝土构造柱施工顺序
圈梁与构造柱的设置方法
圈梁和构造柱设置要求
构造柱圈梁的作用
构造柱混凝土浇筑