第1个回答 2023-12-24
1、如果你用的是40a的交流接触器和50a的热过载保护器来配置,配11KW电机使用是没问题的;
2、11KW的电机额定电流22,主要是发热元件要在这个范围,调整至22-24即可。
按额定电流的1.5倍左右选取,11KW的额定电流是22A左右。保护电流是33A,详细的设定还是要看你的过载保护的可调档位选取能用,主要看你的电机的启动频率,如果是频繁启动的话,你的接触器和热保护器就不合适了,就要换大的。
3、11KW交流异步电动机的额定电流大约是22A左右,过载继电器的整定电流一般取额定电机电流的1.1~1.3倍,计算即可。