方法1:

The HMI system is being prohibited from accessing local devices. Please check if the HMI port no.(8000) is occupied.  威纶通触摸屏,出现这种情况 一般是端口被占用了端口被占用,无法通讯,也就不能访问设备了。解决办法:编辑--->系统参数设置--->HMI属性--->端口号8000  把80009000。也就是新的通讯端口设置为9000.反正我就这么弄,配方数据显示了。

方法2:

     1)开始--->运行--->在框里输入: cmd  按回车或单击确定

     2)打开命令提示符窗口,查看哪个应用占用了8000端口,输入: netstat -aon | findstr "8000"   按回车

         显示:TCP    127.0.0.1:8000         0.0.0.0:0              LISTENING       23340

        最后一个数组(LISTENING后面那个):23340 是PID号 在进程里面可以看到,进程如果不显示PID一列,可以在列表标题 “名称”“状态”“CPU”....等字样上 右键-勾选PID,在PID上单击左键,可以从小到大排序,再点从小到大排序。可以很快找到,是哪个程序占用。单击右键,结束进程树。我的显示如下:

       DriverSupportAO.exe          23340

     或者接着输入:tasklist | findstr 23340  回车 看看是不是重要的程序,如果不是直接输入:

      taskkill /pid 23340 /F  结束进程,如果是无法终止,则最好用任务管理器结束。

       