帮忙解释一下K型热电偶的下属故障?

我们水泥厂预热器使用k型热电偶测物料温度,经常出现显示温度过高或过低现象(偏差在400摄氏度到300摄氏度左右),有时更换热电偶后正常(热电偶套管没烧坏,热电偶套管也没烧断),有时候则的更换温度变送器才能正常(更换下来的温度变送器经校验偏差不10摄氏度左右,温度变送器不算坏)。请帮忙分析这是什么原因?如何才能从根本上解决这些问题?不胜感激
用的直接就是热电偶+套管+补偿导线(或者普通电缆)到温度变送器,然后到DCS现场站的。没什么温控仪的。在现场热电偶的毫伏值和温度变送器输出的毫安值就对不上,所以有时候直接就更换了温度变送器了

一、你要分析一下你的工况是否适合用K型的热电偶。 K型热电偶测温范围0-1200℃特别高或者很低,建议您换一下。
二、影响热电偶寿命的因素:防止高温和震动。
三、流速场合测量,要考虑冲击力和流体产生的涡流对热电偶的震动破坏。
四、要求保护套管要有一定的结构长度,安装要顺流向安装或者拐弯直角处迎流插入安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-17
K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。

具体需要我们的技术工程师现场分析下,就能将你的问题解决了
第2个回答  2009-01-17
如果热电偶确定电好的,温度变送器也是好的,那只能怀疑温度控制器了,么有可能是温控仪有故障。
第3个回答  2009-01-18
导致问题的可能因素:
第一、温控仪可能存在问题;
第二、热电偶的偶丝可能和保护管发生接壳即偶丝和保护管直接触碰到了一起
第三、查看温度变送器的型号是否和K型热电偶的型号相匹配
建议:
第一、彻底检查温控仪,及热电偶看是否存在上述现象
第二、尽可能的使用补偿电缆而不要用普通电缆代替