最新的jdg管壁厚规范要求是什么?

如题所述

JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。

扩展资料:

一、施工工艺:

1、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3、JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

二、用途:

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-04

SC管和JDG管的区别!SC管,也被称作黑铁管,其是一种厚壁的钢管。SC管的连接方式为螺纹连接以及套管焊接连接,其使用场所多为地下室楼、室外地坪、墙板内等地方。SC管若想成功敷设必须要符合技术标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》。

与SC管的连接方式不同,JDG管采取套接紧定式,连接方式是根据管件上的螺钉将管道顶紧,从而达到紧密的连接。其若要施工必须符合技术标准GB50258《紧定式镀锌钢导电线管路施工及验收规范》。JDG管在一定意义上来说,取代了SC管,JDG管经过高精度焊管机焊接加工制作而成,由双面镀锌来保护,焊缝非常光滑,且壁厚均匀,管道的边缘也非常平滑,其最突出特点为重量非常轻。

第2个回答  2019-12-11
1、JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差,一切厚度到达1.45以上就好了,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。

2、JDG管型号上已注明直径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;前两位数据为直径后两们为壁厚;

3、镀锌线管国标壁厚标准可查:电气安装用导管特殊要求GB/T4823.1;电气安装用导管技术要求GB/T13381.1;套接紧定式钢导管电线管路施工及验??T栗整?汤敮琐潩n慃档?潃本回答被提问者采纳
第3个回答  2021-10-11
JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
JDG管根据管径,规格有16mm,20mm,25mm,32mm,40mm,50mm这几种规格,其中厚度有1.0毫米、1.1毫米、1.2毫米、1.5毫米、1.6毫米,5种壁厚规格。其中jdg管厚度的标准厚度对应如下:
管径型号:Φ16,厚度1.5mm,壁厚答应误差:±0.15mm;
管径型号:Φ20,厚度1.6mm,壁厚答应误差:±0.15mm;
管径型号:Φ25,厚度1.6mm,壁厚答应误差:±0.15mm;
管径型号:Φ32,厚度1.6mm,壁厚答应误差:±0.15mm;
管径型号:Φ40,厚度1.6mm,壁厚答应误差:±0.15mm;
管径型号:Φ50,厚度1.6mm,壁厚答应误差:±0.15mm;
第4个回答  2020-11-24

最近发现有很多人不知道JDG管的国标壁厚是多少。   根据JDG管验收标准:CECS-120-2007,可以看到除了16规格的管壁厚是:1.5mm,其他规格壁厚全是1.6mm才算达标,我相信有很多朋友也有遇到一个问题就是购买了1.6mm的管,送过来却只有1.5左右,是不是就不达标呢?其实不是的,我们再看回标准,这里有一条“壁厚允许偏差”写到允许偏差为正负0.15,也就是说管的壁厚只需要达到,1.45以上就算达标。所以不用担心。 这份标准不仅有提到“壁厚”还有“外径”“长度”的允许偏差等等。