消防工程公司的施工要求有哪些?

如题所述

第1个回答  2018-01-15

首先,消防人员进场,须有施工组织设计以及资质复印件,交给监理。然后,材料进场需提供合格证及检测报告。消防的材料无需报验、如质监站抽查要求方才报验。最后,所有材料根据施工进度填写,并经监理签字,盖章可一并办理。例如,预埋完毕,打压完毕,穿线完毕等等,这些时候都需要提供规范的材料交给监理,让其检验后签字。这就是整个的资料同步了。资料是标准的,只需按条件填写即可。

消防工程公司验收要求消防安全疏散指示标志的验收检查应符合下列要求:

a)外观应完整、无明显缺陷、安装牢固;对于同一疏散路线上的非线性指示标志,其间距应均匀;

b)对于电光源型消防安全疏散指示标志,应按不小于安装总数的10%进行主、备电源切换试验;

c)对开蓄光型消防安全疏散指示标志,使用环境的照度值,应不低于国家消防质量监督检验测试中心检测合格时使用的试验激发照度值;对于电光源型消防安全疏散指示标志,应通电检查其亮度性能,亮度性应符合本标准第3.3.1条的规定。

消防安全疏散指示标志的验收应检查下列内容;

a)消防安全疏散指示标志的外观检查,设置位置、数量及其合理性;

b)建设单位自检自验报告、产品合格证明和国家相关消防产品检验测试中心出具的合格的型式检验报告等有关资料。

第2个回答  2018-01-15

(1)施工现场的临时电源不宜直接敷设在墙壁或土墙上,应用绝缘材料架空安装。配电箱应采用防水措施,潮湿地段或渗水部位照明灯具应采取相应防潮措施或安装防潮灯具。

(2)施工现场应至少有两个出人口或坡道,施工距离长,应适当增加出入Fl的数量。施工区面积不超过50m2,且施工人员不超过20人时,可只设一个直通地上的安全出口。

(3)安全出人口、疏散走道和楼梯的宽度应按其通过人数每100人不小于lm的净宽计算。每个出人口的疏散人数不多于250人。安全出口、疏散走道、楼梯的最小净宽不应小于1m。

(4)疏散走道、楼梯及坡道内,不宜设置突出物或堆放施工材料和机具。

第3个回答  2018-01-15

(1)机电工程专业注建造师不少于3人。

(2)技术负责人具有8年以上从事消防设工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格;暖通、给排水、电气、自动化等专业中级以上职称人员不少于6人,且专业齐全。

(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人,且施工员、质量员、安全员、材料员、 资料员等人员齐全。

(4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于20人。

(5)技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别一级资质标准要求的工程业绩不少于2项。

相似回答