三相电机绕组绝缘电阻在0.5MΩ以上,则说明电动机绝缘正常。
兆欧表检查法
用兆欧表检查时,应根据被测电动机的额定电压来选择兆欧表的等级。500V以下的低压电动机,选用500V的兆欧表;3kV的电动机采用1000V的兆欧表;6kV以上的电动机应选用2500V的兆欧表。
测量时,兆欧表的一端接电动机绕组,另一端接电动机机壳。按120r/min的速度摇动摇柄,若指针指向零,表示绕组接地;若指针摇摆不定,说明绝缘已被击穿;如果绝缘电阻在0.5MΩ以上,则说明电动机绝缘正常。
扩展资料:
电机绕组短路
定子绕组短路是异步电动机中经常发生的故障,绕组短路可分为匝间短路和相间短路。其中相间短路包括相邻线圈短路、极相组之间短路和两相绕组之间的短路。匝间短路是指线圈中串联的两个线匝因绝缘层破裂而短路,相间短路是由于相邻线圈之间绝缘层损坏而短路,一个极相组的两根引线被短接,以及三相绕组的两相之间因绝缘损坏而造成的短路。
绕组短路严重时,负载情况下电动机根本不能启动。短路匝数少,电动机虽能启动,但电流较大且三相不平衡,导致电磁转矩不平衡,使电动机产生振动,发出“嗡嗡”响声,短路匝中流过很大电流,使绕组迅速发热、冒烟并发出焦臭味甚至烧坏。
参考资料:
三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常。
电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。这个电机都超过20%。
不应该判断匝间短路,两相是平衡的,一相大。考虑接头虚焊,或者熔渣。判断电机绕组要用电桥。大机组只有0.几,万用表完全没用,而且阻值受电池电量影响太大。交流电机三相绕组的阻抗,阻值仅是其中的一个部分,更重要的是感抗。你还不如监控一下电机三相的工作电流呢,如果不同或异常,说明电机绕组有问题了。
绝缘电阻:
1、对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;
2、对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
参考资料
三相电机.人民网[引用时间2018-4-11]
本回答被网友采纳