50万伏高压线离住宅多少米为安全有没有标准

不达标。要怎么维权

有标准的,为8.5米。

依据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下-1.0米;1-10千伏-1.5米;35千伏-3.0米;66-110千伏-4.0米;154-220千伏-5.0米;330千伏-6.0米;500千伏-8.5米。

扩展资料:

高压线设置要求规定:

1、地下电力电缆保护区的宽度为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。发电设施附属的输油、输灰、输水管线的保护区依本条规定确定。

2、电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米)。

3、地下电缆铺设后,应设立永久性标志,并将地下电缆所在位置书面通知有关部门;水底电缆敷设后,应设立永久性标志,并将水底电缆所在位置书面通知有关部门。

参考资料来源:百度百科-电力设施保护条例实施细则

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-05

《电子设施保护条例实施细则》规定:50万伏高压线路的中心线到建筑物的边线,一般地区不得少于30米;中心城和郊区城镇人口密集地区应符合电力管理部门的规定。如果不达标可以向市规划局和供电局维权。

参考《110-750kV架空输电线路设计技术规定》50万伏高压线下住房需考虑搬迁,此费用已计入线路工程中。有明文规定不允许跨越长期住人的房屋。

扩展资料

架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全范围。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口稠密地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计量风偏后的水准距离和风偏后距建筑物的水准安全距离之和所形成的两平行线内的范围。

各级电压导线边线在计量导线最大风偏情况下,距建筑物的水准安全距离如下: 1千伏以下1.0米; 1——10千伏1.5米 ;35千伏3.0米 ;66——110千伏4.0米 ;154——220千伏5.0米 ;330千伏6.0米 ;500千伏8.5米。

参考资料来源:百度百科—电子设施保护条例实施细则

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-08-23
上海市规划局规定:50万伏高压线路的中心线到建筑物的边线,一般地区不得少于30米;中心城和郊区城镇人口密集地区应符合电力管理部门的规定。追问

那我家房子离高压塔有30米.但它们的线是从房屋侧面经过距离房屋10米左右.却说是安全范围之内.不拆迁.现在是住不敢住.拆拆不了.怎么办?谢谢

追答

电力规范允许线到房边的最小距离是8.5米。
如果室内实测下来辐射偏大,那就尽快设法搬家吧。

本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-10-01
根据《电子设施保护条例实施细则》规定:50万伏高压线路的中心线到建筑物的边线,一般地区不得少于30米;中心城和郊区城镇人口密集地区应符合电力管理部门的规定。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。对于110kV以上的输电线,由于电压很高,晋中之窗在导线表面会产生“电晕”现象(就是你说的电线变红),从而会产生十分微弱的高频电磁波辐射。根据实际测量,晋中之窗即使对于500kV的超高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的千分之一,当然它对人身也不会产生任何影响。所以说输变电设施不能形成有效的电磁辐射。但只要有电压和电流,就会产生电场和磁场,因此,输变电设施产生的是工频电场和工频磁场,而非电磁辐射。
相似回答