汇川变频器的故障有那些

如题所述

你好,汇川变频器的故障分很多种,具体在面板上有相关数字显示,以下列举一些常见的故障供你参考一下。
一)上电无显示
可能原因:
1,电网电压没有过者过低
2,变频器驱动板上的开关电源故障
3,整流桥损坏
4,变频器缓冲电阻损坏
5 ,控制板,键盘故障
6,控制板与驱动板,键盘之间连线断
解决方法:
1,检查输入电源
2,检查母线电压
3,重新拔插4芯和28芯排线
4-6 寻求厂家服务
二)上电显示HC
可能原因:
1,驱动板与控制板之间的连线接触不良
2,控制板上相关器件损坏
3,电机或者电机线有对地短路
4,霍尔故障
5,电网电压过低
解决方法:
1,重新拔插4芯和28芯排线。
2-5 寻求厂家服务。
三)上电变器显示"Err23"报警
可能原因:电机或者输出线对地短路,或变频器损坏
解决方法:用摇表测量电机和输出线的绝比例,或寻求厂家服务。
四)上电变频器显示正常,运行后显示“HC”并马上停机
可能原因:
1,风扇损坏或者堵转。
2,外围控制端子接线有短路
解决方法:
1,更换风扇
2,排除外部短路故障
五)频繁报Err14(模块过热)故障
可能原因:
1,载频设置太高
2,风扇损坏或者风道堵塞
3,变频器内部器件损坏(热电偶或其他)
解决方法:
1,降低载频(F0-15)
2, 更换风扇,清理风道。
3,寻求厂家服务。
六)变频器运行后电机不转动
可能原因
1,电机及电机线
2,变频器参数设置错误(电机参数)
3,驱动板与控制板连线接触不良
4,驱动板故障。
解决方法:
1,重新确认变频器与电机之间连线正确。
2,恢复出厂参数,重新设置使用参数组。
3,重新拔插连线接,确认接线牢固。
4,寻求厂家服务。
七)DI端子失效。
可能原因:
1,参数设置错误
2,外部信号错误
3,OP与+24V跳线松动
4,控制板故障
解决方法:
1,检查并重新设置F4组相关参数
2,重新接外部信号线
3,重新确认OP与+24V跳线,并确保紧固。
4,寻求厂家服务
八)闭环矢量控制时,电机速度无法提升。
可能原因:
1,编码器故障
2,编码器接错或者接触不良
3,PG卡故障
4, 驱动板故障
解决方法:
1,更换码盘并重新确认接线
2,更换PG卡
3-4,寻求厂家服务
九)变频器频繁报过流和过压故障

可能原因:
1,电机参数设置不对
2,加减速时间不合适
3,负载波动
解决方法:
1,重新设置电机参数或者进行电机调谐
2,设置合适的加减速时间
3,寻求厂家服务
十)上电(或运行)报Err17
可能原因:软启动接触器未吸合
解决方法:检查接触器电缆是否松动; 检查接触器是否有故障; 检查接触器24V供电电源是否有故障,或寻求厂家服务
十一)上电无显示
可能原因:控制板上相关器件损坏
解决方法:更换控制板
十二)减速或减速停车时电机自由停车或无制动能力
可能原因:过压失速保护生效
解决方法:如果已配置制动电阻,需将“过压失速使能”选择为“无效”(设置F3-23=0),关闭过压失速。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-29
Err23是对地短路故障,首先检测电机是否对地短路,如果是短路,应情况更换电缆或电机;若没有发生短路,就要更换变频器的驱动板了。以上仅供参考。
希望能解决您的问题。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-08-29
相似回答