约克离心机的冷凝器换热面积,重金在线求!

型号YKJQPP95CSG/RU22
制冷量800RT
冷凝器大致面积就可以,谢谢。

也可提供线索,万分感谢!

冷凝器换热面积计算方法:
制冷量+压缩机电机功率/230=冷凝器换热面积。
举例:
3SS1-1500压缩机
CT=40 度;CE=25度
压缩机制冷量=12527W 压缩机电机功率11050W (12527+11050)/230=103
得理论上风冷凝器配103平方就可以;追问

这个计算我会,我是要知道现在选的面积多大。校核计算啊大哥。

从哪能整到样本啊,百度一天了我都,5555555.....

追答

你说的是中央空调800RT的冷量需要能够覆盖多大的面积吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考